file Pregunta prende en frio el compresor y cuando cambias a caliente no enciende

Más
#48226 por fabio 69
Cuando lo pasas a calor no enciende el compresor testeando solenoide con N1 tiene 230v asi que corriente llega a seolenoide
podria ser la placa quemada o la solenoide???Como se si solenoide quemada
desde ya gracias es un aire de 12000 BTU marca westfrance

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#48227 por Charrua
Si desconfias de la selenoide desconectala y medi con tester la bobina por si esta cortada, por otro lado verifica si se alimenta con 220vca o 24vca , normalmente esta marcada la tension de trabajo en el cuerpo de la selenoide.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#48229 por gustavozotta
Estimado, este es un foro para técnicos frigoristas. Revisando las respuestas de su perfil, surge claramente la necesidad de que procure capacitarse mediante un curso de refrigeración.
No sólo le ayudará a entender cómo funciona un sistema frigorífico, sino que será un factor importante para mejorar su fuente de ingresos.

En lo que respecta a su pregunta, el hecho de que el solenoide funcione o no funcione porque está quemado, no influye para que el compresor encienda.

Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#48313 por fabio 69
muchas gracias gustavozotta estoy en eso y lo de el aire era el sensor del serpentin interior gracias
El siguiente usuario dijo gracias: fernandolp, domingo hector

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.