question-circle Pregunta No llegue a presion de trabajo caño de alta congelado

Más
09 Dic 2017 18:25 - 10 Dic 2017 11:05 #55064 por COOLTEC
Buenas tardes estimados.
Es mi primer tema de consulta en el foro y es la segunda vez que me ocurre. La primera vez fue con r22 y la segunda vez (ahora) con un r410 les comento...
En ambos equipos habia fuga de refrigerante. Arme pestañas realize vacio y procedi a la carga del refrigerante en este caso (r410) realize la carga con la garrafa dada vuelta en estado liquido con el equipo en funcionamiento lentamente para que no llegue liquido al compresor fue aumentando pausadamente hasta llegar a 70 psi (presion de trabajo)y no pudo levantar mas.
Una vez apagado el equipo la presion de reposo se fue a 250 psi. Por lo tanto con esa cantidad de presion la presion de trabajo deberia estar en 125 psi.
Destape la unidad condensadora y el compresor estaba caliente y el filtro acumulador tambien.
La valvula de alta con escarcha.
Ademas quisiera comentarles que añadi un tramo de caño y solde. Lo digo por la posibilidad de que se haya obstruido por una mala soldadura.
Les agradezco los consejos que me puedan dar para poder solucionar.

Muchas gracias a todos
Última Edición: 10 Dic 2017 11:05 por Diego.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
09 Dic 2017 20:24 #55065 por dsbordon
Hola, donde pusiste el caño? De q medida? Porqué? Cuanto? Como uniste, pestaña, embutido, con niple, etc??
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
09 Dic 2017 20:33 #55066 por COOLTEC
Hola dsbordon es un split de 5300w frio/calor hay seis metros de distancia entre el evaporador y la condensadora con caños de 5/8 y 3/8 fui por que el equipo perdio dos veces refrigerante llegue le añadi dos tramos de un metro a los 5 metros que tenia y ajuste las tuercas flare dos del lado del evaporador y las dos que van en la condensadora vacio y comence la carga de gas. Mi principal sospencha es que haya mucho aceite en el evaporador/condensador y me este taponeando el circuito

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
09 Dic 2017 20:57 #55067 por dsbordon

COOLTEC escribió: Una vez apagado el equipo la presion de reposo se fue a 250 psi. Por lo tanto con esa cantidad de presion la presion de trabajo deberia estar en 125 psi.


No tiene nada q ver la presion en reposo con la presion en servicio. Menos si el Mc rsta caliente. Deja una garrafa vacia al sol y toma presión, seguro te da 250.
Si el Mc y el acumulador estaban calientes, con la valvula de la linea de liquido (no tenes valvula de alta) escarchada, te falta gas. No levantaba mas porque se te congelo el evaporador. Dale unvrato de ventilación y ponelo en marcha, dale unos minutos y agrega gas de a poco.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, plunos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
09 Dic 2017 21:03 #55068 por gag2009
Hola amigo, sería bueno que nos comentes además de los datos recientes, el consumo del equipo y cuánto te indica en la placa.

Te consulto abriste bien los dos robinetes.

Verifica la temperatura en los caños de la válvula inversora no sea que esté trabada.

Son casos medio gruesos para taparlos con soldadura, yo sospecharía más de una extrangulación de un caño antes que de un taponamiento por soldadura.

Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.

Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
09 Dic 2017 21:27 #55069 por COOLTEC
hola dsbordon tengo la garrafa de 410 con poca carga tal vez por eso no me entro mas. Lo mismo me llamo la atencion cuando apague el equipo por la presion a la que se me fue. Mañana probare de tratar de cargar un poco mas hasta que se me descongele la linea de liquido.
Gag2009 mañana tomo los datos coloque la pinza amperimetrica y me marco bajo pero mañana te paso bien detallados los números
Estan los dos robinetes abiertos.
Me llamo la atencion la alta temperatura del compresor. Hoy a la tarde hizo mucho calor en misiones 38 grados por ahi eso influyo en la presion de reposo.
Desde ya les agradezco su colaboracion muchas gracias.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
09 Dic 2017 21:46 - 09 Dic 2017 21:48 #55070 por gag2009
Hola de nuevo. No mira lo de la presión te podras sacar la duda con una tabla de presión temperatura para el refrigerante r410a. Digamos que tienes en el equipo una carga completa de 2 kgrs. por ejemplo. Si tu tienes los 2 kilos o tienes 1 kilo la presión será la misma por eso Diego te dice que no tiene nada que ver la presión de reposo y la de trabajo o servicio.

Si sospechas de que el evaporador esté con mucho aceite te recomiendo que hagas lo siguiente en la sonda de ambiente de la UI coloca algo frío una botellita congelada o un podo de hielo con agua para engañarla y has
funcionar el equipo en modo calor por un rato, eso logrará calentar el cerpentín y arrastrar un poco de aceite con el refrigerante de vuelta.

Deberas hacerlo funcionar un rato bien largo para que regrese todo el aceite.

No te digo que energices o des-energices según sea el caso de tu equipo la válvula inversora porque no se que protecciones tiene y posible mente detecte un funcionamiento anormal y se pare tirando un código de error, por eso lo mejor es engañarlo con hielo o agua helada en la sonda.

Saludos.

Gustavo Adrián Giúdice.

Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
Última Edición: 09 Dic 2017 21:48 por gag2009. Razón: Agregar información.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
09 Dic 2017 21:51 #55071 por gag2009
Como te comenta Diego si el compresor está caliente es porque no está retornando el refrigerante que debe al mismo para refrigerarlo.

Para cargar el refrigerante lo mejor sería hacerlo por peso así no tendrás problemas y si se puede con una válvula difusora así evitarás el ingreso de refrigerante líquido al sistema, de igual forma si no es mucho lo que agregas en cada ves no llegará liquido porque tienes un recibidor antes del compresor.

Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.

Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
09 Dic 2017 21:59 #55072 por COOLTEC
Muy bien mañana voy a ver de engañar la sonda. Me queda gas refrigerante en la garrafa pero no entra mas. Se podra calentar un poco la garrafa con agua caliente para que logre entrar un poco mas. No sera agua hirviendo menos de 100 grados
Gracias

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
09 Dic 2017 22:11 #55073 por dsbordon
Si Gustavo, ese método de ponerlo en calefaccion es efectivo, pero yo lo dejaría para otro momento. Acordate que están con 38 de ambiente, si lo pones en calefacción seguramente la alta y el consumo se van muy arriba y el compañero pone en riesgo el Mc si la placa no tiene proteccion contra altos consumos. Q el térmico se abrirá es seguro, que se cierre, no te lo garantiza nadie.
Ademas se nota que esta haciendo primeras armas. Cooltec, cuando tomes un poco mas de experiencia podes aplicar el método q indica Gustavo, mientras tanto limitate a cargar gas y olvidate del aceite. Con la carga justa retorna solo al compresor.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gag2009

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Agregar archivos adjuntos.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorModeradorfrio1933gag2009Charrua