file Pregunta Cambio de compresor de 1/5hp por 1/4hp?

Más
19 Jun 2019 16:37 #59261 por Rmr
Buenas tardes..
Si aumentaste de 1/5 a 1/4 le debe estar faltando condensador.
Debe eatar calentado el filtro y quizas el capilar.
Por eso no rinde como deseas.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gustavozotta, Emmanuel

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
19 Jun 2019 18:41 #59262 por Comandofgh

Este mensaje contiene información confidencial

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
20 Jun 2019 16:42 #59265 por ururef
Buenas, ponlo en 4 psi por debajo de 0 manometrico, y coloca un ventiladordel tipo familiar frío seco soplando hacia el compresor
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Emmanuel

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
20 Jun 2019 16:44 #59266 por ururef
Es muy importante siempre manejar presiones de alta,Muy importante
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Emmanuel

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
21 Jun 2019 07:16 #59274 por Charrua
Estimado de 1/5 a 1/4 hay una gran diferencia aunque no lo parezca , ya la carga que te indica los datos del equipo no sirven ya que la carga de refrigerante es otra no sólo por la diferencia del cuerpo del compresor , cambiar el capilar no es necesario ya que el problema que tenes es que tenes poca condensación
Hablando en criollo el condensador te queda ( chico ) para ese compresor . Si con la temperatura ambiente que tenemos en este momento tenes poca condensación imagínate en verano con 35 de ambiente ese condensador se convierte en una estufa . Lo más saludable en este caso seria cambiar el condensador por uno que se para 1/4 cosa que imagino será difícil conseguir en tu localidad , te recomendaría grandar ese condensador , o forma sería medi los metros de condensador que tenes y agregale la mitad de esa medida creo que por ahi andarás .
Como con R 134 trabajas en escala de mercurio o vacío habría que ver en cuanto queda funcionando el equipo , una vez sobredimensionado el condensador en la salida del del filtro soldale un pedazo de capilar con una valvula para medir la alta presion y a la vez sacar refrigerante si te pasas de carga ya su por baja no podrás hacerlo porque trabajará en vacío .
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, YELC

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.