question-circle Pregunta Posible falla en ventilador de la unidad exterior de split de 60000 BTU

Más
- #60144 por specialgera@gmail.com
Buenas. Estoy revisando un aire piso/techo de 60000btu y lo que vi hasta el momento es que el ventilador de la unidad exterior en modo calor, se apaga a los minutos de haberse prendido.
Queria saber si es normal, porque lo hace y que tiempo necesita para volver a prenderse....

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#60150 por gustavozotta

specialgera@gmail.com escribió: Buenas. Estoy revisando un aire piso/techo de 60000btu y lo que vi hasta el momento es que el ventilador de la unidad exterior en modo calor, se apaga a los minutos de haberse prendido.
Queria saber si es normal, porque lo hace y que tiempo necesita para volver a prenderse....


Tiene que tomar parámetros. Medir presión por el lado de descarga (caño grueso) y observar qué temperatura teórica tiene el gas (que no dijo cuál es) de acuerdo a la tabla de presión (puede bajar la tabla Danfoss).

Es un control de presión. Cuando tiene una excesiva ganancia de calor y la presión sube por encima de los límites razonables, el sensor de caño de la unidad interna toma la temperatura y en función de eso hace "ciclar" el fan exterior.

Si se apaga y no vuelve a encender más, tiene un problema, posiblemente, a menos que la presión se mantenga en límites normales de operación y el aparato erogue calor en el interior.

Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, marcos, gag2009 y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#60151 por gag2009
Mi amigo buenas noches, es normal como en cualquier split eso logra controlar la presión en la unidad interior si no parase el forzador exterior la presión subiria demasiado a tal punto que puede reventar alguna soldadura, ese es el motivo por el cual se apaga.

Tiene un sensor de caño que detecta la temperatura del caño y por medio de esta temperatura la placa electrónica supone que ya hay x presión de alta en la UI y debe bajarse hasta cierto valor. Luego cuando esa temperatura que lee en el sensor de caño vuelve a bajar (también supone la bajada de presion) vuelve a prender el forzador exterior para subir la presión y mantener temperaturas útiles y no peligrosas para poder calentar.

Porque aclaro eso, porque si el sensor de caño está funcionando mal (lee mal) o se salió, cambiaron de lugar o cualquier problema (lo pueden haber reemplazado por otro de distinto valor anteriormente) la placa interpreta la presión de acuerdo a la temperatura de ese sensor y si está mal actúa mal la placa..

Saludos.

Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, marcos, Emmanuel

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#60152 por gag2009
Perdón ya le había respondido el compañero antes. Yo había cargado la pagina antes y no actualice por eso no ví.

Saludos.

Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorModeradorfrio1933gag2009Charrua
Gracias a Foro Kunena