Buenas noches colegas y amigos.
Les comento una experiencia de hace unos 4 meses atras con un chiller de 15 ton. utilizado para unas incubadoras de huevos de gallina.
La falla fué ruptura de los 2 mc.
Al reemplazarlos pude observar que este equipo del cual pasare imagenes, en la parte electrica no contaba con ninguna proteccion de secuencia de giros (necesario ya que son mc scroll) ni falto de fases.
En la parte mecanica al ser 2 mc en paralelo, tampoco contaba con valvulas de retencion.
Son aspectos que me llamaron mucho la atencion ya que el equipo era de fabrica, nunca antes fué intervenido y fué instalado por personal que vino desde Canadá, alla fueron comprados los equipos tanto incubadoras como los chiller.
Lo mas dificil fué convencer al cliente que las partes e intrumentos mencionados eran de vital importancia, ya que el decia que "no podia ser posible que los mismos fabricantes no lo pongan" "que si no lo pusieron era porque no era necesario".
Pero afortunadamente en este trabajo todo es demostrable y eso hicimos demostrarle como debe funcionar y que funcion cumple cada cosa.
De esa forma accedió y el trabajo se realizó.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, dsbordon, Charrua, Emmanuel

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
21 May 2019 21:32 #59130 por Rmr
Aqui algunas de la imagenes del equipo
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
21 May 2019 22:35 #59131 por dsbordon

Rmr escribió: Buenas noches colegas y amigos.
Les comento una experiencia de hace unos 4 meses atras con un chiller de 15 ton. utilizado para unas incubadoras de huevos de gallina.
La falla fué ruptura de los 2 mc.
Al reemplazarlos pude observar que este equipo del cual pasare imagenes, en la parte electrica no contaba con ninguna proteccion de secuencia de giros (necesario ya que son mc scroll) ni falto de fases.
En la parte mecanica al ser 2 mc en paralelo, tampoco contaba con valvulas de retencion.
Son aspectos que me llamaron mucho la atencion ya que el equipo era de fabrica, nunca antes fué intervenido y fué instalado por personal que vino desde Canadá, alla fueron comprados los equipos tanto incubadoras como los chiller.
Lo mas dificil fué convencer al cliente que las partes e intrumentos mencionados eran de vital importancia, ya que el decia que "no podia ser posible que los mismos fabricantes no lo pongan" "que si no lo pusieron era porque no era necesario".
Pero afortunadamente en este trabajo todo es demostrable y eso hicimos demostrarle como debe funcionar y que funcion cumple cada cosa.
De esa forma accedió y el trabajo se realizó.


Hola Romer.
Lo que dijo el cliente es típico cuando no tienen idea.
Pasa q en fábrica se fijan en bajar los costos de a centavos y dejan la parte operativa a responsabilidad del cliente. Esas protecciones deberían haber sido montadas de entrada.

Lo de los dos compresores en tándem, si no son idénticos SÍ creo necesario el montaje de una válvula de retención en la descarga del que tenga menor capacidad o menor desplazamiento volumétrico.

De todos modos, en un tándem, cuando es necesario reemplazar un compresor lo mas saludable es reemplazar los dos y poner un par de mc idénticos nuevos. Por un lado, esto se justifica con el hecho de que el mc roto, en su merma de rendimiento también afecta al otro mc, cualquiera sean las causas. Por otro, con un solo mc nuevo, el desempeño del sobreviviente tampoco estará a la altura del nuevo y a largo o mediano plazo terminara afectandolo, sea por contaminación del aceite, desgaste, diferencia de presiones, etc.
Con el reemplazo del tándem completo se evitan problemas de lubricación, diferencias de caudal de refrigerante en la succión, diferencia de presiones en la descarga, diferencia en los consumos, etc.
El uso de compresores diferentes en un tándem lleva a la necesidad de implementar artilugios mecánicos para asegurar el buen desempeño y duracion de los mc, por ej. separador de aceite, controles de nivel de aceite, probable necesidad de reemplazar la línea de succión, valvulas de retención, etc.

Conozco esos scroll Daikin y son muy nobles, sería una estupidez del dueño no invertir monedas en un protector de falta de fase o inversión de fase poniéndolos en riesgo.
Sds.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Charrua, Emmanuel, Rmr

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
21 May 2019 22:47 #59132 por Rmr
Efectivamente colega, todo lo que dijo es muy cierto.
Cambiamos ambos mc solo que en marca Copeland, (mod ZP 83 KCE) que fué lo que pudimos encontrar aca y colocamos un Phase Logic de la linea full gauge.
Practicamente es un "3 en 1", secuncia de fases, monitor y falto de fases, con neutro tambien.
Primero dicen que se rompió uno y lo seguian haciendo funcionar con el que quedaba. Este ultimo se rompio porque giró al revez . En una falla de la red lo conectaton a un generador sin detectar la secuencia de las fases.