question-circle Pregunta Tuberías de Cobre en aire split inverter

Más
07 Sep 2019 14:17 - 07 Sep 2019 19:48 #59413 por jorge777
Saludos, en que afecta el empate de tuberías de distintos tamaño, me explicó, vi una Inverter de 24000 btu que en la entrada a unidad exterior es 1/4 y la empataron con una de 3/8, en que afecta eso?

Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
Última Edición: 07 Sep 2019 19:48 por Diego.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
09 Sep 2019 01:53 - 09 Sep 2019 01:54 #59416 por dsbordon
Hola, si fuera linea de líquido saturado te diría que en nada. Pero en esa hay líquido en pre-expansion, una mezcla de refrigerante y aceite que viaja a baja presión, en forma de spray hacia el evaporador. Si agrandamos la sección bajamos la velocidad, por lo que seguramente se acumulará mas aceite de lo normal en el evaporador que es donde hay mayor perdida de carga.

En la práctica, si es un tramo corto, digamos hasta 4m, es probable que no notemos diferencias.
Última Edición: 09 Sep 2019 01:54 por dsbordon.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal