question-circle Pregunta Como se hace la prueba de presión de un aire split

Más
- #59626 por Surdito
Hola tengo dos preguntas. Una es con cuánta presión de nitrógeno se prueba un aire acondicionado para verificar fugas . Y la otra es que cuando enchufo el evaporador sin prenderlo gira el ventilador del mismo . Eso no se porque si el equipo está apagado . Muchas gracias

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#59627 por El Grinch
Respuesta de El Grinch sobre el tema Como se haca la prueba de presión de un aire split
Hola amigo.

Las prueba de presión las hago con nitrógeno y la presión depende del gas que lleve el equipo. Si usa R22 pruebo con hasta 350 libras. Si es con R410 pruebo con hasta 450 libras.
Contanos que verificaciones hiciste en la electrónica de la unidad interior.
Abrazo.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, SantiagoAire

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#59651 por josal
Respuesta de josal sobre el tema Como se haca la prueba de presión de un aire split
TRIAC
Es un triodo para corriente alterna.
Su función es cerrar un contacto entre ANADO 1 y ANODO 2.
Adjuntos:
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#59652 por josal
Respuesta de josal sobre el tema Como se haca la prueba de presión de un aire split
En el circuito aparece otros componentes debes verificar.
Desde la alimentación de 5VDC existe un capacitor electrolítico que no coloque en el pequeño circuito que te envió, prueba .
La resistencia puede que sea de 2K aproximadamente
En el opto puede que exista fuga, para eso debes usar al método kelvin o un multímetro analógico o uno digital en prueba de diodos que suministre por lo menos 3 Vdc. Aguas abajo del opto vas a encontrar otros componentes de debes verificar.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, SantiagoAire

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#59653 por SantiagoAire
Respuesta de SantiagoAire sobre el tema Como se haca la prueba de presión de un aire split
Hola surdito
Puedes presurizar un sistema teniendo encuenta la presion de trabajo maxima, de acuerdo al refrigerante empleado. Cabe mencionar que el elemento mas debil ante las presiones es el compresor, te recomiendo aislarlo al mismo para iniciar las pruebas de fugas. Si tu duda radica cerca del compresor o en el mismo puedes probarlo a una presion segura de 150PSI. Si contas con un detector de fugas, puedes mezclar unos 10PSI de refrigerante con el nitrogeno, hasta alcanzar una presion segura. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego