15 Dic 2019 19:11 #59654 por gustavozotta
Respuesta de gustavozotta sobre el tema Como se haca la prueba de presión de un aire split

El Grinch escribió: Hola amigo.

Las prueba de presión las hago con nitrógeno y la presión depende del gas que lleve el equipo. Si usa R22 pruebo con hasta 350 libras. Si es con R410 pruebo con hasta 450 libras.
Contanos que verificaciones hiciste en la electrónica de la unidad interior.
Abrazo.


Si el aparato de R410A es de frío y calor, la presión del lado de la evaporadora puede superar 450 PSI por lo que lo recomendable es probar con entre 500 y 600 PSI, superando por cierto margen la máxima presión posible.

Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
El siguiente usuario dijo gracias: Diego