equipo piso techo con ruido al circular el refrigerante ... Publicado por ariel1430
Hola queridos colegas del foro me presento soy ariel de la ciudad de rosario santa fe argentina y me interesaría alguna opinión al respecto.
Tengo tres equipos piso techo de 5 toneladas marca surrey sucede que los equipos en marcha y en modo calor hacen un ruido bastante fuerte al correr el refrigerante por la cañería el ruido se escucha en el evaporador casi donde se encuentran los níples de acoplamiento con la cañería que va al condensador, me da la impresión que los circuitos de refrigerante pudieran llegar a estar contaminados ya que no fui yo quien instalo esos equipos y no se si se les ha hecho un buen vacío ademas por la delicadeza de que contienen refrigerante (r 410a ), destaco tambien que las presiones se encuentra normales y por ende los consumos tambien es solamente el ruido .
No descarto que pudiera ser la válvula que se encuentra en la linea liquida pero por eso me gustaría compartir alguna opinión mas .
desde luego agradesco todo tipo de opinion e informacion saludos ariel
Tengo tres equipos piso techo de 5 toneladas marca surrey sucede que los equipos en marcha y en modo calor hacen un ruido bastante fuerte al correr el refrigerante por la cañería el ruido se escucha en el evaporador casi donde se encuentran los níples de acoplamiento con la cañería que va al condensador, me da la impresión que los circuitos de refrigerante pudieran llegar a estar contaminados ya que no fui yo quien instalo esos equipos y no se si se les ha hecho un buen vacío ademas por la delicadeza de que contienen refrigerante (r 410a ), destaco tambien que las presiones se encuentra normales y por ende los consumos tambien es solamente el ruido .
No descarto que pudiera ser la válvula que se encuentra en la linea liquida pero por eso me gustaría compartir alguna opinión mas .
desde luego agradesco todo tipo de opinion e informacion saludos ariel
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- aconcagua mendoza
- Fuera de línea
#42549
por aconcagua mendoza
Respuesta de aconcagua mendoza sobre el tema equipo piso techo con ruido al circular el refrigerante ...
Estimado Ariel , a mi humilde criterio pueden quedar incondensables dentro del sistema por no haber realizado un buen vacío. Yo , verificaría que tengan no menos de 3 a 4 mts de longitud en cañería y realizaría un excelente vacío y carga con balanza electrónica nuevamente.- Como tenés 3 unidades es solo cuestión de probar con uno y evaluar resultados !!
suerte y saludos cordiales
FERNANDO
SERVICIO OFICIAL SURREY
suerte y saludos cordiales
FERNANDO
SERVICIO OFICIAL SURREY
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio, ariel1430
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- refrio
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 626
#42559
por refrio
Respuesta de refrio sobre el tema equipo piso techo con ruido al circular el refrigerante ...
los tres hacen el mismo ruido?
El siguiente usuario dijo gracias: tantor, ariel1430
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#42561
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema equipo piso techo con ruido al circular el refrigerante ...
No se porque siempre tenemos que pensar que siempre los otros hacen mal, busca información de la empresa que lo instalo, luego saca conclusiones. saludos
El siguiente usuario dijo gracias: tantor, frio1933, pepelui y 1 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- tantor
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1014
#42562
por tantor
Respuesta de tantor sobre el tema equipo piso techo con ruido al circular el refrigerante ...
Si no me equivoco las unidades piso techo y similares hoy tiene controlador de flujo, un acurator (restrictor), el cual tiene un orificio calibrado y el mismo se colocara en funcion de la longitud, altura y capacidad del equipo,
El siguiente usuario dijo gracias: gustavozotta, ururef, ariel1430
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gag2009, dsbordon, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Refrigeracion comercial
- Al realizar vacío, se pierde el aceite del sistema frigorífico?