Instalación de bomba de calor en iinvierno Publicado por pujol1
Me podeis explicar el modo de medir la presión por el lado de baja presión en caso de la instalación de bomba de calor en invierno a la temperatura ambiente de 0ºC. Que presión tiene que estar en la parte de baja presión en modo calor?
Grasias
Es un Daikin ftxb25
Grasias
Es un Daikin ftxb25
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#46673
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Instalación de bomba de calor en iinvierno
Hola Pujol1. Buen dia,primeramente seria bueno que se presentara en el foro asi lo conocemos mejor. Segundo no lo vaya a tomar a mal pero deberia revisar su cuestionario en el cual algunas cosas no estan bien, todo esto es para poder ayudarlo mejor y llegar a buen puerto con su consulta.
Saludos.
Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, pujol1
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gag2009
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 669
- #46677
por gag2009
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
Respuesta de gag2009 sobre el tema Instalación de bomba de calor en iinvierno
Hola amigo en modo calor no podrá medir baja presión porque el acceso en ese momento estaría haciendolo del lado de alta presión. Recuerde que al invertír el ciclo la valvula tenemos en la UI lo que sería el condensador.
Por lo tanto no es posible medir baja presión en invierno o con bajas temperaturas si está funcionando el equipo en modo calor.
Puede medír subenfriamienteo y recalentamiento y manejarse con el consumo nominal que le da el fabricante y la tabla de presión temperatura.
Nota si el fabricante en la UE coloco en algún punto un avalvula al final del (EVAPORADOR en modo calor) si podría tomar presión pero sería solo si el fabricante ha colocado una valvula de acceso.
Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.
Por lo tanto no es posible medir baja presión en invierno o con bajas temperaturas si está funcionando el equipo en modo calor.
Puede medír subenfriamienteo y recalentamiento y manejarse con el consumo nominal que le da el fabricante y la tabla de presión temperatura.
Nota si el fabricante en la UE coloco en algún punto un avalvula al final del (EVAPORADOR en modo calor) si podría tomar presión pero sería solo si el fabricante ha colocado una valvula de acceso.
Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Charrua
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- pujol1
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2
#46698
por pujol1
Respuesta de pujol1 sobre el tema Instalación de bomba de calor en iinvierno
Muchas gracias por la respuesta. Es la primera vez que estaba montando una bomba de calor con baja temperatura y solo tenía una válvula de acceso en baja presión.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gag2009
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 669
#46701
por gag2009
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
Respuesta de gag2009 sobre el tema Instalación de bomba de calor en iinvierno
Si señor recuerde que en invierno o en modo calor la UI sería el condensador y las valvulas de acceso a la presión o robinetes están del lado de este justo a la salida de la UE (Que sería en invierno o modo calor el evaporador).
Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.
Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.