Pregunta DUDA TUBERIA CAÑO GRUESO CONDENSA POCO
- salome barrios
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 3
#59989
por salome barrios
DUDA TUBERIA CAÑO GRUESO CONDENSA POCO Publicado por salome barrios
COLEGAS SOY NUEVO ESTA PAGINA. COLOMBIA SANTA MARTA LA PREGUNTA ES LA SIG: ESTOY REVISANDO UN AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA MILEXIUS DE 12.000BTU VOLTAJE 115 PRENDE PERFECTAMENTE PERO EL FLUIDO NO ES EL ADECUADO Y EL CAÑO DE LA TUBERIA GRUESA CONDENSA O ENFRIA POCO Y EL CLIENTE ESTA UN POCO INCONFORME CON ESO LE AGRADECERIA DE TODO CORAZON SU VALIOSA COLABORACION ATTE EL SAMARIO
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#59990
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema DUDA TUBERIA CAÑO GRUESO CONDENSA POCO
Hola.
¿Cuál es la presión del equipo?
¿Que refrigerante lleva?
¿Cuál es la temperatura exterior?
¿Cuál es la presión del equipo?
¿Que refrigerante lleva?
¿Cuál es la temperatura exterior?
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- salome barrios
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 3
#59992
por salome barrios
Respuesta de salome barrios sobre el tema DUDA TUBERIA CAÑO GRUESO CONDENSA POCO
Buena tarde mi amigo la presión del equipo es de 125psi y el refrigerante es 410a la temperatura exterior es de 32gradls centigrados
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#59994
por Diego
Esa sería la presión típica para el gas refrigerante R410A, asi que no veo problema con la presión.
Habría que ver si el equipo no está sub dimensionado para el espacio a acondicionar. ¿Cuáles son las medidas del lugar a acondicionar?
Respuesta de Diego sobre el tema DUDA TUBERIA CAÑO GRUESO CONDENSA POCO
salome barrios escribió: Buena tarde mi amigo la presión del equipo es de 125psi y el refrigerante es 410a la temperatura exterior es de 32gradls centigrados
Esa sería la presión típica para el gas refrigerante R410A, asi que no veo problema con la presión.
Habría que ver si el equipo no está sub dimensionado para el espacio a acondicionar. ¿Cuáles son las medidas del lugar a acondicionar?
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- marcos
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1094
#60004
por marcos
Respuesta de marcos sobre el tema DUDA TUBERIA CAÑO GRUESO CONDENSA POCO
Estimado ya a tenido reparaciones previas? logro hacer algun vacio? la unidad interior esta limpia??
Saludos
Saludos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gag2009, dsbordon, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Foro principal
- Preguntas de usuarios no Frigoristas
- heladera