Falla en Aire sansumg de ventana Publicado por josal
Es un aire sansumg modelo AW12P 0AC sin control, 12.000 BTU 2120 VAC
El problema que presenta es el siguiente: Prende normal y traba bien por dos horas más o menos, de repente se apaga por completo e intenta arrancar después de 20.min. Pero produce un sonido como que le faltara corriente y a los 3 min, de nuevo intenta arrancar pero no lo logra.
Evaporador y condensador limpios
Capacitor de motor nuevo
Trabaja con un amp, de 5.5 y va subiendo hasta 10
El problema que presenta es el siguiente: Prende normal y traba bien por dos horas más o menos, de repente se apaga por completo e intenta arrancar después de 20.min. Pero produce un sonido como que le faltara corriente y a los 3 min, de nuevo intenta arrancar pero no lo logra.
Evaporador y condensador limpios
Capacitor de motor nuevo
Trabaja con un amp, de 5.5 y va subiendo hasta 10
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- jorge777
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 536
#14405
por jorge777
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
Respuesta de jorge777 sobre el tema Falla en Aire sansumg de ventana
toca el fan motor a ver si esta bien caliente
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
El siguiente usuario dijo gracias: josal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#14406
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Falla en Aire sansumg de ventana
¿Cuál es el amperaje normal según placa?
¿El aumento de amperaje, lo hace acompañado de un aumento en la presión de succión?
¿Verificaste el capacitor del motor del ventilador de la unidad exterior?
¿Es buena la tensión de sumisnitro a la unidad mientras esta funciona?
¿El aumento de amperaje, lo hace acompañado de un aumento en la presión de succión?
¿Verificaste el capacitor del motor del ventilador de la unidad exterior?
¿Es buena la tensión de sumisnitro a la unidad mientras esta funciona?
El siguiente usuario dijo gracias: josal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- josal
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1937
#14409
por josal
Respuesta de josal sobre el tema Falla en Aire sansumg de ventana
Gracias Jooge777 y Digo por contestar
Este equipo aun esta sellado no tiene válvula de servicio
El amperaje normal según placa es de 5.5 Amp.
Ahora el voltaje es bueno pero mientras trabaja no lo he tomado
Y lo del capacitor del ventilador tampoco lo he comprobado
Compruebo y les comento
Este equipo aun esta sellado no tiene válvula de servicio
El amperaje normal según placa es de 5.5 Amp.
Ahora el voltaje es bueno pero mientras trabaja no lo he tomado
Y lo del capacitor del ventilador tampoco lo he comprobado
Compruebo y les comento
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- jorge777
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 536
#14411
por jorge777
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
Respuesta de jorge777 sobre el tema Falla en Aire sansumg de ventana
prueba los microfaradios del capacitor ,si estan buenos y el fan motor se calienta tienes problemas con el fan motor
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, josal, Moderador, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Línea blanca
- Lavarropas
- Lavarropas Philco ??????????