Pregunta Aire acondicionado tipo Split 12000 BTU marca Parker
- josal
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1937
#15705
por josal
Aire acondicionado tipo Split 12000 BTU marca Parker Publicado por josal
Un saludos a todos los compañeros de frionline.net .
Este equipo se prende y se apaga de inmediato quedando en el diplay el código E2.
Ya baje las sonda y las e probado, sensor de Ta ambiente 4.9 Kohm. Y el que va al caño del evaporador 90.1 ohmeo. Este ultimo esta malo.
Pero quisiera estar seguro si ese código (E2) en los aire acondicionados tipo split marca Parker corresponde a esta falla.
Gracias .
Este equipo se prende y se apaga de inmediato quedando en el diplay el código E2.
Ya baje las sonda y las e probado, sensor de Ta ambiente 4.9 Kohm. Y el que va al caño del evaporador 90.1 ohmeo. Este ultimo esta malo.
Pero quisiera estar seguro si ese código (E2) en los aire acondicionados tipo split marca Parker corresponde a esta falla.
Gracias .
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- josal
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1937
#15736
por josal
Respuesta de josal sobre el tema Aire acondicionado tipo Split 12000 BTU marca Parker
Aquí les dejo la solución, la pregunta la realice porque un compañero experto en aires me decia que este codiogo (E2) corresponde a problema del soplador del evaporador
Efectivamente era la sonda del caño mal, ya este no presenta el código E2
Efectivamente era la sonda del caño mal, ya este no presenta el código E2
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio, CLAUDIO y 3 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- CLAUDIO
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 342
#15745
por CLAUDIO
Respuesta de CLAUDIO sobre el tema Aire acondicionado tipo Split 12000 BTU marca Parker
Hola frisil, y gracias por haber puesto la solucion al problema estos datos son muy utiles cruz verde para ti
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#15760
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Aire acondicionado tipo Split 12000 BTU marca Parker
Frisil, excelente tu actitud!
A pesar de no haber recibido soporte técnico, te animaste a exponer el resultado. Gracias!
Saludos.
A pesar de no haber recibido soporte técnico, te animaste a exponer el resultado. Gracias!
Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: josal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#15766
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Re: Aire acondicionado tipo Split 12000 BTU marca Parker
muy bueno tu aporte, no me animé a opinar porque por aquí no existen esas marcas, y la señal de alarma puede ser genérica abarcando tanto problemas con el ventilador como el sensor de caños, es con este que la placa opera el ventilador, controla la circulación del aire y la carga de refrigerante. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio, CLAUDIO y 1 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, josal, Moderador, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Area 51
- Casos resueltos
- Aire acondicionado
- Samsung AS36C2BC - varia velocidad del ventilador del condensador.