- Foro
- Refrigeración convencional
- Heladeras, freezers, equipos frigoríficos.
- Instrucciones para programar controlador de temperatura STC-200
Idea Instrucciones para programar controlador de temperatura STC-200
- marcelo1342
- Autor del tema
- Fuera de línea
- #11221
por marcelo1342
marcelo rivero
Instrucciones para programar controlador de temperatura STC-200 Publicado por marcelo1342
hola compañeros queria saber si alguno sabe como puedo tener las instrucciones en castellano de un configurador stc-200,la caja no tiene marcas y el instructivo esta en ingles (mi dominio es muy rudimentario) desde ya muchas gracias
marcelo rivero
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- flinsy
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 26
- #11222
por flinsy
Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Respuesta de flinsy sobre el tema Re: hola compañeros,queria saber si alguno sabe como puedo sacar las instrucciones para programar
Hola!
Yo buscaría las instrucciones por internet y las traduciría con Google Translate translate.google.com/
No es exacta, pero te servirá.
Yo te copio algo que encontré en internet en esta dirección: www.yoreparo.com/foros/automatizacion/co...stc-200-t634314.html
hola,
las conexiones son 6-7 alimentación 230vac(Opcional 12vdc),4-5 sensor de ambiente,1-2 elemento a encender,con respecto a los programas f0 es la diferencia entre el corte por limite de set de temperatura y nuevo encendido,f1 es el tiemppo que el compresor esta apagado luego de que corta por limite de temperatura(discrimina el set es decir que si tu le programas 5 minutos el va esperar es tiempo para volver a encender si importar que el ambiente este demandando frio o calor, rango 0-9 min, de fabrica 3min), f2 limite de set mínimo(limite minimo-40, de fabrica -20)f3 limite de set maximo(maximo 70° de fabrica 20°),f5 calibracion de temperatura, es decir que con este programa puede corregir la temperatura desde -5 y 5 grados de diferencia. a me falto f4 es como queres que funcione la salida 1-2 f4=1 corte de baja temperatura alcanzada set= ambiente
f4=2 corte de alta temperatura alcanzada set=ambiente
f4=3 funciona como alarma.
las programaciones varian un poco segun si lo vas a usar para refrigeracion o para calefacion, el set de temperatura(limite de corte) se realiza presionando el boton set por unos segun, luego para confirmar vuelves a oprimir set nuevamente
La verdad que no te puedo confirmar si está bien, quizás otro frigorista pueda confirmarlo.
Saludos,
El manual está acá:
Yo buscaría las instrucciones por internet y las traduciría con Google Translate translate.google.com/
No es exacta, pero te servirá.
Yo te copio algo que encontré en internet en esta dirección: www.yoreparo.com/foros/automatizacion/co...stc-200-t634314.html
hola,
las conexiones son 6-7 alimentación 230vac(Opcional 12vdc),4-5 sensor de ambiente,1-2 elemento a encender,con respecto a los programas f0 es la diferencia entre el corte por limite de set de temperatura y nuevo encendido,f1 es el tiemppo que el compresor esta apagado luego de que corta por limite de temperatura(discrimina el set es decir que si tu le programas 5 minutos el va esperar es tiempo para volver a encender si importar que el ambiente este demandando frio o calor, rango 0-9 min, de fabrica 3min), f2 limite de set mínimo(limite minimo-40, de fabrica -20)f3 limite de set maximo(maximo 70° de fabrica 20°),f5 calibracion de temperatura, es decir que con este programa puede corregir la temperatura desde -5 y 5 grados de diferencia. a me falto f4 es como queres que funcione la salida 1-2 f4=1 corte de baja temperatura alcanzada set= ambiente
f4=2 corte de alta temperatura alcanzada set=ambiente
f4=3 funciona como alarma.
las programaciones varian un poco segun si lo vas a usar para refrigeracion o para calefacion, el set de temperatura(limite de corte) se realiza presionando el boton set por unos segun, luego para confirmar vuelves a oprimir set nuevamente
La verdad que no te puedo confirmar si está bien, quizás otro frigorista pueda confirmarlo.
Saludos,
El manual está acá:
Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Por favor iniciar sesión o registrarse para verlo.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, ezescar, abelnapo
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#11223
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: Instrucciones para programar controlador de temperatura STC-200
La respuesta de Flinsy está bien encaminada.
Yo agregaría lo siguiente:
Este controlador de temperatura tiene las siguientes funciones principales:
* Medición, presentación y control de la temperatura.
* Configuración o seteo del diferencial de temperatura.
* Temporizador para la demora de arranque del compresor.
* Emitir alarma al detectar un error.
* Selección entre modo refrigeración, calefacción y alarma.
Parámetros de inspección y configuración del controlador:
*Pulsar flecha arriba para visualizar el valor de temperatura configurado y mostrar la temperatura actual durante 2 segundos.
* Pulsar flecha abajo para visualizar el valor de diferencial de temperatura y mostrar la temperatura actual durante 2 segundos.
Mañana por la mañana te lo sigo traduciendo.
Yo agregaría lo siguiente:
Este controlador de temperatura tiene las siguientes funciones principales:
* Medición, presentación y control de la temperatura.
* Configuración o seteo del diferencial de temperatura.
* Temporizador para la demora de arranque del compresor.
* Emitir alarma al detectar un error.
* Selección entre modo refrigeración, calefacción y alarma.
Parámetros de inspección y configuración del controlador:
*Pulsar flecha arriba para visualizar el valor de temperatura configurado y mostrar la temperatura actual durante 2 segundos.
* Pulsar flecha abajo para visualizar el valor de diferencial de temperatura y mostrar la temperatura actual durante 2 segundos.
Mañana por la mañana te lo sigo traduciendo.
El siguiente usuario dijo gracias: marcelo1342, tantor, ezescar y 1 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- marcelo1342
- Autor del tema
- Fuera de línea
#11224
por marcelo1342
marcelo rivero
Respuesta de marcelo1342 sobre el tema Re: hola compañeros,queria saber si alguno sabe como puedo sacar las instrucciones para programar
gracias compañeros no saben como me salvan!!!!!
marcelo rivero
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
- #11241
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: Instrucciones para programar controlador de temperatura STC-200
Bueno, aquí va la segunda y última parte.
Configuración de parámetros:
Pasos para ingresar al Modo Configuración:
* Presione el botón SET durante 5 segundos para ingresar al Modo Configuración, la luz indicadora de configuración se encenderá y la pantalla mostrará el valor de temperatura configurada.
Configuración de Temperatura:
* Permaneciendo en el Modo Configuración, presione botón "Arriba" o "Abajo" para subir o bajar el ajuste de la temperatura deseada. Presione de a una vez para avanzar de a 1º C, presione el botón durante más de 2 segundos para confirmar el ajuste.
Salir del Modo Configuración:
* Bajo el Modo Configuración, presione el botón SET durante 5 segundos o no presione ningún botón dentro de los 30 segundos. El sistema almacenará los ajustes programados y retornará al Modo Trabajo.
Ingresar al Menú Administrador:
* Sin estar en el Modo Configuración, presione el botón SET y el botón "Arriba" durante 5 segundos para ingresar al Menú Administrador. El indicador se encenderá y se observará el valor F0.
Configuración de Modificación del Item e ingreso en el Modo Parámetros de Configuración:
* Presione el botón "Arriba" o "Abajo" para ajustar el valor de F0 a F5. Una vez seleccionado el valor deseado, pulse el botón SET, en este momento, el LED mostrará el valor actual de este parámetro.
Modificación de parámetro y retorno al Modo Configuración:
* Bajo el Modo Parámetros de Configuración, presione el botón "Arriba" o "Abajo" para ajustar el valor del parámetro deseado. Pulse el botón SET para retornar al modo Configuración de Modificación del Item.
Almacenado de Parámetros y salida del Modo Configuración:
* Bajo el Modo Modificación del Item o Modo Parámetros de Configuración presione la tecla SET durante 5 segundos o no pulse ninguna tecla durante 30 segundos, el sistema guardará los valores seleccionados y saldrá del Modo Configuración.
Conexión y desconexión de Relé:
* Presione el botón On / Off para encender el controlador de temperatura. Bajo el Modo Funcionamiento, presione esta tecla durante 3 segundos para apagar el controlador.
Modo Refrigeración:
* El relé activa el modo refrigeración cuando el tiempo de espera es mayor que el tiempo de espera configurado o la temperatura del sensor es mayor que la temperatura configurada más el valor de diferencial de temperatura configurado.
* El relé detiene el proceso de refrigeración cuando la temperatura del sensor es menor que la temperatura configurada.
Calefacción
* El relé conecta cuando el tiempo de demora actual es mayor que el tiempo de demora configurado o la temperatura del sensor es menor que la temperatura configurada .
* El relé desconecta cuando la temperatura del sensor es mayor que la temperatura configurada más el valor de diferencial de temperatura configurado.
Salida de alarma (bajo el modo alarma)
* El relé conecta una salida de alarma cuando la temperatura del sensor es mayor que la temperatura configurada más el valor de diferencial de temperatura o temperatura del sensor es menor que la temperatura configurada.
Descripción de las funciones de alarma:
* Alarma cuando existe error en el sensor: el LED parpadeará y mostrará el valor E1 y emitirá un sonido cuando el circuito del sensor esté abierto.
* El LED parpadeará y mostrará el valor E2 y emitirá un sonido cuando el circuito del sensor esté en cortocircuito.
*Cuando se exceden los límites de temperatura la pantalla mostrará HH ó LL cuando el sensro de temperatura detecte más de 99º C ó menos de -40º C.
* Cuando ocurre un error en el sensor, bajo el modo refrigeración, el compresor trabajará durante 15 minutos y parará durante 15 minutos.
Configuración de parámetros:
Pasos para ingresar al Modo Configuración:
* Presione el botón SET durante 5 segundos para ingresar al Modo Configuración, la luz indicadora de configuración se encenderá y la pantalla mostrará el valor de temperatura configurada.
Configuración de Temperatura:
* Permaneciendo en el Modo Configuración, presione botón "Arriba" o "Abajo" para subir o bajar el ajuste de la temperatura deseada. Presione de a una vez para avanzar de a 1º C, presione el botón durante más de 2 segundos para confirmar el ajuste.
Salir del Modo Configuración:
* Bajo el Modo Configuración, presione el botón SET durante 5 segundos o no presione ningún botón dentro de los 30 segundos. El sistema almacenará los ajustes programados y retornará al Modo Trabajo.
Ingresar al Menú Administrador:
* Sin estar en el Modo Configuración, presione el botón SET y el botón "Arriba" durante 5 segundos para ingresar al Menú Administrador. El indicador se encenderá y se observará el valor F0.
Configuración de Modificación del Item e ingreso en el Modo Parámetros de Configuración:
* Presione el botón "Arriba" o "Abajo" para ajustar el valor de F0 a F5. Una vez seleccionado el valor deseado, pulse el botón SET, en este momento, el LED mostrará el valor actual de este parámetro.
Modificación de parámetro y retorno al Modo Configuración:
* Bajo el Modo Parámetros de Configuración, presione el botón "Arriba" o "Abajo" para ajustar el valor del parámetro deseado. Pulse el botón SET para retornar al modo Configuración de Modificación del Item.
Almacenado de Parámetros y salida del Modo Configuración:
* Bajo el Modo Modificación del Item o Modo Parámetros de Configuración presione la tecla SET durante 5 segundos o no pulse ninguna tecla durante 30 segundos, el sistema guardará los valores seleccionados y saldrá del Modo Configuración.
Conexión y desconexión de Relé:
* Presione el botón On / Off para encender el controlador de temperatura. Bajo el Modo Funcionamiento, presione esta tecla durante 3 segundos para apagar el controlador.
Modo Refrigeración:
* El relé activa el modo refrigeración cuando el tiempo de espera es mayor que el tiempo de espera configurado o la temperatura del sensor es mayor que la temperatura configurada más el valor de diferencial de temperatura configurado.
* El relé detiene el proceso de refrigeración cuando la temperatura del sensor es menor que la temperatura configurada.
Calefacción
* El relé conecta cuando el tiempo de demora actual es mayor que el tiempo de demora configurado o la temperatura del sensor es menor que la temperatura configurada .
* El relé desconecta cuando la temperatura del sensor es mayor que la temperatura configurada más el valor de diferencial de temperatura configurado.
Salida de alarma (bajo el modo alarma)
* El relé conecta una salida de alarma cuando la temperatura del sensor es mayor que la temperatura configurada más el valor de diferencial de temperatura o temperatura del sensor es menor que la temperatura configurada.
Descripción de las funciones de alarma:
* Alarma cuando existe error en el sensor: el LED parpadeará y mostrará el valor E1 y emitirá un sonido cuando el circuito del sensor esté abierto.
* El LED parpadeará y mostrará el valor E2 y emitirá un sonido cuando el circuito del sensor esté en cortocircuito.
*Cuando se exceden los límites de temperatura la pantalla mostrará HH ó LL cuando el sensro de temperatura detecte más de 99º C ó menos de -40º C.
* Cuando ocurre un error en el sensor, bajo el modo refrigeración, el compresor trabajará durante 15 minutos y parará durante 15 minutos.
El siguiente usuario dijo gracias: ezescar
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.