hola compañeros queria saber si alguno sabe como puedo tener las instrucciones en castellano de un configurador stc-200,la caja no tiene marcas y el instructivo esta en ingles (mi dominio es muy rudimentario) desde ya muchas gracias

marcelo rivero

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #11222 por flinsy
Hola!
Yo buscaría las instrucciones por internet y las traduciría con Google Translate translate.google.com/
No es exacta, pero te servirá.

Yo te copio algo que encontré en internet en esta dirección: www.yoreparo.com/foros/automatizacion/co...stc-200-t634314.html


hola,
las conexiones son 6-7 alimentación 230vac(Opcional 12vdc),4-5 sensor de ambiente,1-2 elemento a encender,con respecto a los programas f0 es la diferencia entre el corte por limite de set de temperatura y nuevo encendido,f1 es el tiemppo que el compresor esta apagado luego de que corta por limite de temperatura(discrimina el set es decir que si tu le programas 5 minutos el va esperar es tiempo para volver a encender si importar que el ambiente este demandando frio o calor, rango 0-9 min, de fabrica 3min), f2 limite de set mínimo(limite minimo-40, de fabrica -20)f3 limite de set maximo(maximo 70° de fabrica 20°),f5 calibracion de temperatura, es decir que con este programa puede corregir la temperatura desde -5 y 5 grados de diferencia. a me falto f4 es como queres que funcione la salida 1-2 f4=1 corte de baja temperatura alcanzada set= ambiente
f4=2 corte de alta temperatura alcanzada set=ambiente
f4=3 funciona como alarma.
las programaciones varian un poco segun si lo vas a usar para refrigeracion o para calefacion, el set de temperatura(limite de corte) se realiza presionando el boton set por unos segun, luego para confirmar vuelves a oprimir set nuevamente

La verdad que no te puedo confirmar si está bien, quizás otro frigorista pueda confirmarlo.
Saludos,

El manual está acá:

Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Por favor iniciar sesión o registrarse para verlo.

El siguiente usuario dijo gracias: Diego, ezescar, abelnapo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#11223 por Diego
La respuesta de Flinsy está bien encaminada.

Yo agregaría lo siguiente:

Este controlador de temperatura tiene las siguientes funciones principales:

* Medición, presentación y control de la temperatura.
* Configuración o seteo del diferencial de temperatura.
* Temporizador para la demora de arranque del compresor.
* Emitir alarma al detectar un error.
* Selección entre modo refrigeración, calefacción y alarma.

Parámetros de inspección y configuración del controlador:

*Pulsar flecha arriba para visualizar el valor de temperatura configurado y mostrar la temperatura actual durante 2 segundos.
* Pulsar flecha abajo para visualizar el valor de diferencial de temperatura y mostrar la temperatura actual durante 2 segundos.

Mañana por la mañana te lo sigo traduciendo.
El siguiente usuario dijo gracias: marcelo1342, tantor, ezescar y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#11224 por marcelo1342
gracias compañeros no saben como me salvan!!!!!

marcelo rivero
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #11241 por Diego
Bueno, aquí va la segunda y última parte.

Configuración de parámetros:

Pasos para ingresar al Modo Configuración:

* Presione el botón SET durante 5 segundos para ingresar al Modo Configuración, la luz indicadora de configuración se encenderá y la pantalla mostrará el valor de temperatura configurada.

Configuración de Temperatura:

* Permaneciendo en el Modo Configuración, presione botón "Arriba" o "Abajo" para subir o bajar el ajuste de la temperatura deseada. Presione de a una vez para avanzar de a 1º C, presione el botón durante más de 2 segundos para confirmar el ajuste.

Salir del Modo Configuración:

* Bajo el Modo Configuración, presione el botón SET durante 5 segundos o no presione ningún botón dentro de los 30 segundos. El sistema almacenará los ajustes programados y retornará al Modo Trabajo.

Ingresar al Menú Administrador:

* Sin estar en el Modo Configuración, presione el botón SET y el botón "Arriba" durante 5 segundos para ingresar al Menú Administrador. El indicador se encenderá y se observará el valor F0.

Configuración de Modificación del Item e ingreso en el Modo Parámetros de Configuración:

* Presione el botón "Arriba" o "Abajo" para ajustar el valor de F0 a F5. Una vez seleccionado el valor deseado, pulse el botón SET, en este momento, el LED mostrará el valor actual de este parámetro.

Modificación de parámetro y retorno al Modo Configuración:

* Bajo el Modo Parámetros de Configuración, presione el botón "Arriba" o "Abajo" para ajustar el valor del parámetro deseado. Pulse el botón SET para retornar al modo Configuración de Modificación del Item.

Almacenado de Parámetros y salida del Modo Configuración:

* Bajo el Modo Modificación del Item o Modo Parámetros de Configuración presione la tecla SET durante 5 segundos o no pulse ninguna tecla durante 30 segundos, el sistema guardará los valores seleccionados y saldrá del Modo Configuración.

Conexión y desconexión de Relé:

* Presione el botón On / Off para encender el controlador de temperatura. Bajo el Modo Funcionamiento, presione esta tecla durante 3 segundos para apagar el controlador.

Modo Refrigeración:

* El relé activa el modo refrigeración cuando el tiempo de espera es mayor que el tiempo de espera configurado o la temperatura del sensor es mayor que la temperatura configurada más el valor de diferencial de temperatura configurado.
* El relé detiene el proceso de refrigeración cuando la temperatura del sensor es menor que la temperatura configurada.

Calefacción

* El relé conecta cuando el tiempo de demora actual es mayor que el tiempo de demora configurado o la temperatura del sensor es menor que la temperatura configurada .
* El relé desconecta cuando la temperatura del sensor es mayor que la temperatura configurada más el valor de diferencial de temperatura configurado.

Salida de alarma (bajo el modo alarma)

* El relé conecta una salida de alarma cuando la temperatura del sensor es mayor que la temperatura configurada más el valor de diferencial de temperatura o temperatura del sensor es menor que la temperatura configurada.

Descripción de las funciones de alarma:

* Alarma cuando existe error en el sensor: el LED parpadeará y mostrará el valor E1 y emitirá un sonido cuando el circuito del sensor esté abierto.
* El LED parpadeará y mostrará el valor E2 y emitirá un sonido cuando el circuito del sensor esté en cortocircuito.
*Cuando se exceden los límites de temperatura la pantalla mostrará HH ó LL cuando el sensro de temperatura detecte más de 99º C ó menos de -40º C.
* Cuando ocurre un error en el sensor, bajo el modo refrigeración, el compresor trabajará durante 15 minutos y parará durante 15 minutos.