Idea Heladera / nevera con 9 PSI de presión de succión no corta el termostato.
- gusguer65
- Autor del tema
- #11247
por gusguer65
Heladera / nevera con 9 PSI de presión de succión no corta el termostato. Publicado por gusguer65
hola amigos de este medio. mi consulta es porque estoy aprendiendo esto de la refrigeración y me regalaron una heladera bastante buena y le cambie el filtro y automatico, le puse MP39, tiene 9psi en la baja y no puedo hacer que corte el automatico. Ahora, le puse el mismo automatico que tenia un F9 de 90cm. pregunto. tendria que ponerle uno mas corto? Desde ya muchas gracias
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- marcos
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1094
#11251
por marcos
Respuesta de marcos sobre el tema Re: que sera?
Hola como estas? bienvenido a frionline....te consulto donde estas aprediendiendo refrigeracion??? que tipo de heladera es........tomaste temparaturas?? saludos !!!!
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio, tantor y 1 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gusguer65
- Autor del tema
#11326
por gusguer65
Respuesta de gusguer65 sobre el tema Re: que sera?
hola marcos.
estudio en el colegio san bonifacio de lomas. si tome temp. y tengo en el eva. -28 y en la conserva -10 o mas. le baje gas, le cambie posición del bulbo del automático, le cambie los cables de posición, no teine retorno en la baja y esta caliente el caño de baja. para vos que es? agradeceria na ayudes. gracias
estudio en el colegio san bonifacio de lomas. si tome temp. y tengo en el eva. -28 y en la conserva -10 o mas. le baje gas, le cambie posición del bulbo del automático, le cambie los cables de posición, no teine retorno en la baja y esta caliente el caño de baja. para vos que es? agradeceria na ayudes. gracias
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- frio1933
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 893
#11334
por frio1933
Respuesta de frio1933 sobre el tema Re: Heladera / nevera con 9 PSI de presión de succión no corta el termostato.
Hola gusguer65, tenes -28 el evaporador y -10 en la nevera ? caliente el caño de retorno ? y no corta el termostato por temperatura capaz que se quedo pegado y no abre el circuito, manda mas info toma presiones controla si corta el termostato manualmente.-
saludos.-
Enrique
saludos.-
Enrique
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio, gusguer65
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- JacGel
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 491
#11341
por JacGel
Respuesta de JacGel sobre el tema Re: Heladera / nevera con 9 PSI de presión de succión no corta el termostato.
Ai mediste menos 10 en la placa de la nevera es poco por eso no corta. 9 psi es mucha presión le realizaste vació al sistema antes de ponerles gas? por me parece que tenes aire en el sistema por eso tanta presión presión en baja
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio, gfc y 1 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Refrigeracion comercial
- distancia de condensador y unidad interior