por ariel75
freezer frare **** Publicado por ariel75
hola muchachos me llego para reparar este freezer .... segun el cliente no enfriaba ..
lo pongo a funcionar y el equipo baja de tmperatura lentamente esta a prueba..
el consumo es 0.9 amp
la succion es de 5psi
la tº es de gabinte es de -4cº en este momento en 3 hs de funcionamiento
en este momento esta trabajando de este modo.
mi consulta ante de intervenir el equipo es la siguiente ya que no tengo ningun dato.....
el equipo biene con un motor TATUNG FL 56Y-D 1 PH Nº 4002532
si alguien tiene datos sobre este compresor
que refrigerante usa
que amp.
etc
saludos ariel
lo pongo a funcionar y el equipo baja de tmperatura lentamente esta a prueba..
el consumo es 0.9 amp
la succion es de 5psi
la tº es de gabinte es de -4cº en este momento en 3 hs de funcionamiento
en este momento esta trabajando de este modo.
mi consulta ante de intervenir el equipo es la siguiente ya que no tengo ningun dato.....
el equipo biene con un motor TATUNG FL 56Y-D 1 PH Nº 4002532
si alguien tiene datos sobre este compresor
que refrigerante usa
que amp.
etc
saludos ariel
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Batracio
- Fuera de línea
#8486
por Batracio
Respuesta de Batracio sobre el tema Re: freezer frare ****
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- marcos
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1094
#8487
por marcos
Respuesta de marcos sobre el tema Re: freezer frare ****
hola ariel como andas !!! bueno a ver ....pregunta !! cual es el desperfecto tecnico original solamente no enfriaba ??? que capacidad en litros tiene el frezer , decis que tiene 5psi en la succion vos pusiste la valvula pinche o ya la tenia? saludos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#8488
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: freezer frare ****
Hola Ariel.
El condensador es de circulación forzada o estática?
En ambos casos: se encuentra limpio?
El condensador es de circulación forzada o estática?
En ambos casos: se encuentra limpio?
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ariel75
- Autor del tema
#8491
por ariel75
Respuesta de ariel75 sobre el tema Re: freezer frare ****
gracias claudio el motor este es de r 134a 1/6
si marcos poco efecto frigorifico y ya estaba intervenido ahora se estaba llendo a vacio este equipo debe estar parcialmente obstruido pero al tener datos de esto compresor ya lo puedo abrir y revisar todo..
diego el codesador es de circulacion estatica y esta limpio
saludos ariel
si marcos poco efecto frigorifico y ya estaba intervenido ahora se estaba llendo a vacio este equipo debe estar parcialmente obstruido pero al tener datos de esto compresor ya lo puedo abrir y revisar todo..
diego el codesador es de circulacion estatica y esta limpio
saludos ariel
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Split Homer Leader 3000fr No arranca!