Obstruccion en el capilar Publicado por JHOJAN
buenas tardes compañeros.
que refrigerante debo usar para destapar un sistema de refrigeracion con capilar 0.031
gracias
que refrigerante debo usar para destapar un sistema de refrigeracion con capilar 0.031
gracias
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- tantor
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1014
#9971
por tantor
Respuesta de tantor sobre el tema Re: Obstruccion en el capilar
la medida del capilar esta en mm o en decimas de pulgada
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Batracio
- Fuera de línea
- #9973
por Batracio
Respuesta de Batracio sobre el tema Re: Obstruccion en el capilar
Victor para mi es pulgadas, porque en mm seria 3 centesimas y no existe, no?????
Ahora en pulgadas da 0.80mm que es mas logico
Ahora en pulgadas da 0.80mm que es mas logico
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, tantor
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- tantor
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1014
#9976
por tantor
Respuesta de tantor sobre el tema Re: Obstruccion en el capilar
Asi es amigo, creo que si alguna vez anduve por Peru y su usaba libras para la mercaderia, por ello la aclaracion
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- cerogrado
- #9993
por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema Re: Obstruccion en el capilar
Hola, si la medida corresponde a pulgadas, que convertidas a milimetros da 0,7874, es decir casi 0,8 mm
Respecto de la pregunta inicial del colega, sugiero el R141b como agente de limpieza.
saludos,
cero
Respecto de la pregunta inicial del colega, sugiero el R141b como agente de limpieza.
saludos,
cero
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Como diagnosticar falla en electronica de aire split sensor hall