Pregunta Cómo diagnosticar a travez de recalentamiento y subenfriamiento
- maurefrigeracion
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 115
- #14407
por maurefrigeracion
Cómo diagnosticar a travez de recalentamiento y subenfriamiento Publicado por maurefrigeracion
hola a todos como estan
les cuento, fui a ver una vitrina exividora mostrador, la cual se usa para lacteos. pastas. fiambres
el problema es que tiene poco frio.
a primera vista el consumo es bajo y el condensador calienta mucho, el mismo esta limpio y eñ ventilador
funciona bien.
bueno quiero hacer un diagnostico utilizando calentamiento y enfriamiento, asi que tome estos datos,
y los comparto con ustedes para que me ayunes a interpretar cual es la falla
Es un compresor semi hermetico acmarmetic 1/3 hp, tiene valvula de expansion.
las mediciones las hice a 27°C ambiente.
La unidad trabaja con 134a. un tecnico anterior instalo el compresor
- consumo del motor 1,9 amp
- en baja 18 psi
- en alta 150 psi
Recalentamiento
- (- 4°C) al comienzo a 4 centimetros del orificio de la balbula
- el retrono siempres dentro del gabinete 10°C
es decir -4 - (+10) me da un calentamiento de 14°. que me parece es mucho. segun lei creo que lo correcto
es un calentamiento de 4 a 6 grados.
Subenfriamiento
- en la entrada del condensador 49°C
- y antes de ingresar al filtro 43°C
es decir 49 - 43 = 6°C enfriados
estos son los datos que tome si alguien puede ayudarme al diagnostico les agrescere.
un abrazo y saludos a todos
les cuento, fui a ver una vitrina exividora mostrador, la cual se usa para lacteos. pastas. fiambres
el problema es que tiene poco frio.
a primera vista el consumo es bajo y el condensador calienta mucho, el mismo esta limpio y eñ ventilador
funciona bien.
bueno quiero hacer un diagnostico utilizando calentamiento y enfriamiento, asi que tome estos datos,
y los comparto con ustedes para que me ayunes a interpretar cual es la falla
Es un compresor semi hermetico acmarmetic 1/3 hp, tiene valvula de expansion.
las mediciones las hice a 27°C ambiente.
La unidad trabaja con 134a. un tecnico anterior instalo el compresor
- consumo del motor 1,9 amp
- en baja 18 psi
- en alta 150 psi
Recalentamiento
- (- 4°C) al comienzo a 4 centimetros del orificio de la balbula
- el retrono siempres dentro del gabinete 10°C
es decir -4 - (+10) me da un calentamiento de 14°. que me parece es mucho. segun lei creo que lo correcto
es un calentamiento de 4 a 6 grados.
Subenfriamiento
- en la entrada del condensador 49°C
- y antes de ingresar al filtro 43°C
es decir 49 - 43 = 6°C enfriados
estos son los datos que tome si alguien puede ayudarme al diagnostico les agrescere.
un abrazo y saludos a todos
El tema ha sido cerrado.
- jorge777
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 536
#14408
por jorge777
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
Respuesta de jorge777 sobre el tema Re: diagnosticar a travez de calentamiento y enfriamiento
la presion de baja deberia estar de 35 a 40 psig en 134a
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
El tema ha sido cerrado.
- Diego
- Fuera de línea
- #14412
por Diego
¿El evaporador es de circulación natural o forzada?
Esas unidades son para conservar la temperatura de los alimentos... la mercadería ingresa a la heladera enfriada o no ?
Respuesta de Diego sobre el tema Re: diagnosticar a travez de calentamiento y enfriamiento
¿Qué temperatura alcanza en el gabinete o espacio a refrigerar?maurefrigeracion escribió: ...el problema es que tiene poco frio...
¿El evaporador es de circulación natural o forzada?
Esas unidades son para conservar la temperatura de los alimentos... la mercadería ingresa a la heladera enfriada o no ?
El tema ha sido cerrado.
- Diego
- Fuera de línea
#14413
por Diego
Hola Jorge. Esas presiones son elevadas para este tipo de unidades.
Fijate que con una presión de 35 libras, el R134a estaría evaporando a 4.4º, por lo tanto, todo lo que esté dentro del recinto a enfriar tendrá una temperatura mayor a este valor... segun la Delta T de la unidad.
Con la presión de evaporación que menciona Maure, que es de 18 PSI, estaría evaporando a -6º aproximadamente.
Respuesta de Diego sobre el tema Re: diagnosticar a travez de calentamiento y enfriamiento
jorge777 escribió: la presion de baja deberia estar de 35 a 40 psig en 134a
Hola Jorge. Esas presiones son elevadas para este tipo de unidades.
Fijate que con una presión de 35 libras, el R134a estaría evaporando a 4.4º, por lo tanto, todo lo que esté dentro del recinto a enfriar tendrá una temperatura mayor a este valor... segun la Delta T de la unidad.
Con la presión de evaporación que menciona Maure, que es de 18 PSI, estaría evaporando a -6º aproximadamente.
El tema ha sido cerrado.
- martinie
#14414
por martinie
Respuesta de martinie sobre el tema Re: diagnosticar a travez de calentamiento y enfriamiento
Hola Mauro
Si estas evaporando a 18 lbs,segun tabla,deberias tener -7 ªC,Ahora deberias tomar a que temperatura esta la salida del evaporador,o a 15 cm del compresor,de ahi se saca el recalentamiento.Del evaporador,o el total,los cuales tienen o deberian tener diferentes valores.
Ahora esto es bastante curioso:
frionline.net/foro/pon-a-prueba-tu-conoc...ion-temperatura.html
Y viene del 8 de septiembre,del año pasado.
Guillermo
Si estas evaporando a 18 lbs,segun tabla,deberias tener -7 ªC,Ahora deberias tomar a que temperatura esta la salida del evaporador,o a 15 cm del compresor,de ahi se saca el recalentamiento.Del evaporador,o el total,los cuales tienen o deberian tener diferentes valores.
Ahora esto es bastante curioso:
frionline.net/foro/pon-a-prueba-tu-conoc...ion-temperatura.html
Y viene del 8 de septiembre,del año pasado.
Guillermo
El tema ha sido cerrado.