lock Pregunta Cómo diagnosticar a travez de recalentamiento y subenfriamiento

Más
- #14407 por maurefrigeracion
hola a todos como estan
les cuento, fui a ver una vitrina exividora mostrador, la cual se usa para lacteos. pastas. fiambres
el problema es que tiene poco frio.
a primera vista el consumo es bajo y el condensador calienta mucho, el mismo esta limpio y eñ ventilador
funciona bien.
bueno quiero hacer un diagnostico utilizando calentamiento y enfriamiento, asi que tome estos datos,
y los comparto con ustedes para que me ayunes a interpretar cual es la falla
Es un compresor semi hermetico acmarmetic 1/3 hp, tiene valvula de expansion.
las mediciones las hice a 27°C ambiente.
La unidad trabaja con 134a. un tecnico anterior instalo el compresor
- consumo del motor 1,9 amp
- en baja 18 psi
- en alta 150 psi
Recalentamiento
- (- 4°C) al comienzo a 4 centimetros del orificio de la balbula
- el retrono siempres dentro del gabinete 10°C
es decir -4 - (+10) me da un calentamiento de 14°. que me parece es mucho. segun lei creo que lo correcto
es un calentamiento de 4 a 6 grados.
Subenfriamiento
- en la entrada del condensador 49°C
- y antes de ingresar al filtro 43°C
es decir 49 - 43 = 6°C enfriados
estos son los datos que tome si alguien puede ayudarme al diagnostico les agrescere.
un abrazo y saludos a todos
El tema ha sido cerrado.
Más
#14408 por jorge777
Respuesta de jorge777 sobre el tema Re: diagnosticar a travez de calentamiento y enfriamiento
la presion de baja deberia estar de 35 a 40 psig en 134a

Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
El tema ha sido cerrado.
Más
- #14412 por Diego

maurefrigeracion escribió: ...el problema es que tiene poco frio...

¿Qué temperatura alcanza en el gabinete o espacio a refrigerar?

¿El evaporador es de circulación natural o forzada?

Esas unidades son para conservar la temperatura de los alimentos... la mercadería ingresa a la heladera enfriada o no ?
El tema ha sido cerrado.
Más
#14413 por Diego

jorge777 escribió: la presion de baja deberia estar de 35 a 40 psig en 134a


Hola Jorge. Esas presiones son elevadas para este tipo de unidades.

Fijate que con una presión de 35 libras, el R134a estaría evaporando a 4.4º, por lo tanto, todo lo que esté dentro del recinto a enfriar tendrá una temperatura mayor a este valor... segun la Delta T de la unidad.

Con la presión de evaporación que menciona Maure, que es de 18 PSI, estaría evaporando a -6º aproximadamente.
El tema ha sido cerrado.
  • martinie
  • Avatar de martinie
#14414 por martinie
Respuesta de martinie sobre el tema Re: diagnosticar a travez de calentamiento y enfriamiento
Hola Mauro
Si estas evaporando a 18 lbs,segun tabla,deberias tener -7 ªC,Ahora deberias tomar a que temperatura esta la salida del evaporador,o a 15 cm del compresor,de ahi se saca el recalentamiento.Del evaporador,o el total,los cuales tienen o deberian tener diferentes valores.

Ahora esto es bastante curioso:

frionline.net/foro/pon-a-prueba-tu-conoc...ion-temperatura.html

Y viene del 8 de septiembre,del año pasado.

Guillermo
El tema ha sido cerrado.