Importante Problema con valula inversora
- shon
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 12
#51500
por shon
Problema con valula inversora Publicado por shon
Buenas colegas, tengo en mi taller un aire portatil BGH de 3570 fgs con r410, tenia una fuga en la valvula inversora en esa especie de capilar que tiene, solde y repare la fuga usando un trapo mojado para protejerla. Hice vacio con bomba dos etapas 30 minutos, rompi vacio y procedi a la carga en parada 120 psi, al ponerlo en marcha la presion bajo a 15 psi, fui agregando de a poco hasta llegar a los parametros sgtes= 120 psi, 5 A de consumo, pero... algo no andaba bien,,, nada de frio, muy palido, 24°C en impulsion, retorno timidamente fresco, condensador mmuy caliente. Lo apago y para mi sorpresa la presion se disparo a 300 psi hasta detenerse en 330 psi (retardo en algunos manometros) desconfio de la valvula inversora, la bobina funciona se oye el "clic" pero creo que se traba en un punto intermedio, un tramo de los capilares que van al evaporador en modo frio tambien muy calientes. Que puede ser? Remplazo la valvula?
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- chispas-gs
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 212
#51504
por chispas-gs
Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
Respuesta de chispas-gs sobre el tema Problema con valula inversora
Si
Se dañò al soldarla
Se dañò al soldarla
Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gustavozotta
- Fuera de línea
#51506
por gustavozotta
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
Respuesta de gustavozotta sobre el tema Problema con valula inversora
El colega dice que la válvula se dañó al soldarla..... Resulta más que llamativo el hecho de que al poner en marcha Ud logra una presión aproximadamente razonable, lo cual indicaría, prima facie, que el refrigerante está circulando como debe, y por el lugar apropiado (entiendo que ha probado en modo frío).
Si la presión es aproximadamente la normal para la función frío, y el frío no se produce, yo me inclino a creer que no está produciéndose expansión.
Yo dudaría del elemento de expansión.
Si la presión es aproximadamente la normal para la función frío, y el frío no se produce, yo me inclino a creer que no está produciéndose expansión.
Yo dudaría del elemento de expansión.
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, Charrua
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- masaru
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 427
#51508
por masaru
Respuesta de masaru sobre el tema Problema con valula inversora
Hola a Todos ;
Es complicado hacer un diagnostico desde una pantalla de PC , y mas aún cuando nos basamos en las observaciones y conclusiones del técnico que se encuentra del otro lado.
Ahora , por mas que le hayas puesto un trapo húmedo a la v4v ; es dificil pensar que esta no se haya ....... perjudicado. ??????? , mas aún cuando soldaste los conductos que mueven la corredera.
En principio me inclino por la opinión de chispas-gs .
Imagino que la corredera tiene una fuga y comunica alta y baja.
Por eso tenes en la válvula de acceso a servicio , alta presión .
Es complicado hacer un diagnostico desde una pantalla de PC , y mas aún cuando nos basamos en las observaciones y conclusiones del técnico que se encuentra del otro lado.
Ahora , por mas que le hayas puesto un trapo húmedo a la v4v ; es dificil pensar que esta no se haya ....... perjudicado. ??????? , mas aún cuando soldaste los conductos que mueven la corredera.
En principio me inclino por la opinión de chispas-gs .
Imagino que la corredera tiene una fuga y comunica alta y baja.
Por eso tenes en la válvula de acceso a servicio , alta presión .
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gag2009
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 669
#51512
por gag2009
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
Respuesta de gag2009 sobre el tema Problema con valula inversora
Hola amigo Buenos días yo sé que no somos cambia piezas pero en un caso así yo creo que ganarías más tiempo y dinero cambiando directamente la válvula de 4 vías debido a que si surgen estos problemas perdistes el tiempo, refrigerantes (si no poseer recuperadora) y no podrás cobrar lo que has hecho al comprar la nueva soldar los caños con el cuerpo bajo el agua te aseguras de que quedará bien y no se deformara ni deretira el teflón interior de la válvula.
Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.
Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, camacho d y 1 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Ruido del compresor de split de 32000 BTU