Si tienes material o información técnica disponible sobre todo lo que sea de electrónica del aire acondicionado, procedimientos, manuales, fallas resueltas, estas invitado a publicarla en este subforo.Trata de aportar la mayor información posible. Si es la primera vez que participas y no sabes cómo hacerlo, ingresa aqui

file Pregunta Duda con conexion de forzador.

Más
11 Jun 2019 18:46 #59209 por Mauro_palermo87
Hola colegas, estoy con un inconveniente en un equipo electra, el mismo fue "manoseado" por varios técnicos, el problema es el siguiente, es una unidad exterior doble, multisplit pero con sistemas separados, osea lo unico que comparten es el condensador, y el forzador obviamente. Son 2 unidades interiores, y cada una tiene su motor, sus cañerías y sus valvulas inversoras respectivamente.
El tema es el siguiente, algun tecnico sacó todas las plaquetas, las de las unidades interiores y la del exterior y puso plaquetas universales. Pero lo que no tuvo en cuenta que solo conecto el forzador exterior con un equipo, osea que si prenden el otro, el forzador queda parado.
Ademas de anular la parte de calor sacando la bobina de ambos equipos.
No obstante, la preunts es, como puedo hacer para que el forzador arranque prendiendo el equipo que sea y que no dependa del otro, y que a su vez si esta encendido uno y arranque el otro no produzca un corto o algo por el estilo a recibir 220v nuevamente. Espero se entienda. Gracias

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
11 Jun 2019 21:10 - 11 Jun 2019 21:13 #59210 por josal
Si es inverter se complica la cosa, de todas formas, debería tratar de buscar que el “relé o los relé” que activa los compresores, active el fan, ambos, quisiera poder ver una foto de las tarjetas original
Fíjate bien, si cuando activas una unidad interior deja de funcionar el fan, quiere decir que te falta una conexión de esa unidad, que alimente el fan, la mas seguro es que la tarjeta universal no traiga esa conexión, pero pienso que la solución es guiarte con el multímetro en escala de continuidad (pito), buscar cual es el cable que sale del relé que alimenta el fan que funciona y determinar si de alguna manera se puede llevar el fan.
Con un circuito de la tarjeta universal es posible llegar a la solución.
Última Edición: 11 Jun 2019 21:13 por josal.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Emmanuel, Mauro_palermo87

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
12 Jun 2019 01:05 #59211 por Rmr
Buenas noches...
Me parece que puede utilizar un contactor con contactos auxiliares para el forzador y conectarlo de manera que pueda recibir tension cuando manda señal cualquiera de las tarjetas. Siempre respetando las polaridades.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gustavozotta, Charrua, Mauro_palermo87

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
12 Jun 2019 01:59 #59212 por Rmr
Si gusta, le puedo plasmar la idea en una imagen
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Mauro_palermo87

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
12 Jun 2019 02:35 - 12 Jun 2019 02:44 #59213 por Mauro_palermo87

Rmr escribió: Si gusta, le puedo plasmar la idea en una imagen



si, seria de gran ayuda Rmr

Última Edición: 12 Jun 2019 02:44 por Mauro_palermo87.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
12 Jun 2019 02:41 #59214 por Mauro_palermo87
No, el equipo es convencional. De echo tiene algunos años, funciona con gas 22. Elndiagrama debería verlo, pero es de las tarjetas universales convencionales, supongamos que tiene 1 salida de relee motor, 1 salida valvula inversora y 1 salida fun exterior. Suponiendo que no tenga la de fun exterior ( algunas plaquetas universales no lo trae) saldría con relee de motor.
Creo que, como dijo Rmr, quizá la solucion seria tener un contactor con salida auxiliar.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
12 Jun 2019 15:22 #59216 por Rmr
Asi seria la idea
Adjuntos:
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Emmanuel, Mauro_palermo87

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
12 Jun 2019 15:24 #59217 por Rmr
Donde está el circulo rojo, puede colocar un temporizador de retardo de uno 3 a 5 segundos por seguridad para evitar que se encuentre la tension entre el comp 1 y comp2 en caso que se vuelquen las polaridades.
Espero le sirva la idea.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Emmanuel, Mauro_palermo87

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
12 Jun 2019 23:57 #59221 por dsbordon
Hola, habría q ver como esta conformado el condensador. No dice si tiene un ventilador por mc, si tiene dos condensadores y sus ventiladores todo en un solo paquete, como cualquier equipo de tiro horizontal, o si es un solo ventilador para todo el conjunto.
Antes de meter mano yo buscaría el plano eléctrico del equipo o estudiaría en profundidad el circuito del refrigerante.
Quizás está todo mal conectado.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Mauro_palermo87

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
13 Jun 2019 13:36 #59228 por Charrua
Si las placas universales comandan los diferentes circuitos con reles de comando , en tu lugar centralizaria un contactor para comandar el forzador pero usaría la bobina del contactor de bajo voltaje , podría ser 24 vca siempre este tipo de maniobra conviene hacerla a bajo voltaje . con un simple transformador de 220/24 vca podes conectar un polo directo a una punta de la bobina del contactor y la otra línea se interconecta con los reles de ambas placas tipo interruptor , ósea cierra el rele placa 1 o el de placa dos siempre se activará el contactor sin el peligro de tensión alta como 220 vca
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Emmanuel, Mauro_palermo87

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Agregar archivos adjuntos.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: josalCharrua
Gracias a Foro Kunena