file Pregunta Aire Split Carrier 40SQV: Avería del cuadro eléctrico de la unidad exterior

Más
- #32401 por maquinavajas
Gracias por anticipado.
Tengo instalado un acondicionador de aire:
Marca: Carrier
Unidad Exterior: 38VYX
Unidad Interior: 40SQV
El problema consiste en que la placa electrónica de la U. int. dispara una alarma en código de encendidos y bloquea el equipo.
He mirado en el manual y el código corresponde a: Avería en el cuadro eléctrico de la unidad exterior (protección corto-circuito G-Tr).
Yo no se a que corresponde esto. He mirado tensión (230V) y el funcionamiento antes de producirse el disparo de avería es el correcto durante más de un día.
Adiós y gracias de nuevo.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #32405 por Diego
Hola. Bienvenido.

"Avería en el cuadro eléctrico de la unidad exterior (protección corto-circuito G-Tr)." Te lo está diciendo el autodiagnóstico... tienes las herramientas necesarias y capacitación para comenzar a verificar la unidad exterior colega?

Adjunto manual con los códigos de error por si alguien más lo necesita:

Archivo adjunto 33MC-IS-IOM.pdf no encontrado

Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Por favor iniciar sesión o registrarse para verlo.

El siguiente usuario dijo gracias: frio1933

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorjosalModeradorfrio1933gag2009dsbordonCharrua
Gracias a Foro Kunena