Pregunta manifold
- anibal f
- Autor del tema
#34218
por anibal f
manifold Publicado por anibal f
resulta que compre un manifold para 410 hace un tiempo,y me toco instalar un bgh con ese gas y resultó que las mangueras no entran ,ya que el macho del equipo es mas grande,me extrañó mucho ya que el visor del manifold dice 410. Qué ocurrió? Que puedo hacer?
El tema ha sido cerrado.
- martinie
#34226
por martinie
Respuesta de martinie sobre el tema manifold
Hola Anibal,en cualquier casa de refrigeracion,vas a poder conseguir el adaptador,mira algo por aqui:
www.google.com/search?q=adaptador+r410&s...823.html%3B450%3B338
www.google.com/search?q=adaptador+r410&s...oAA&biw=1005&bih=613
Trata de usar esas mangueras solo,para equipos que trabajan con POE.
Ademas asegúrate que soporten presiones superiores a 800 lbs.
Guillermo
www.google.com/search?q=adaptador+r410&s...823.html%3B450%3B338
www.google.com/search?q=adaptador+r410&s...oAA&biw=1005&bih=613
Trata de usar esas mangueras solo,para equipos que trabajan con POE.
Ademas asegúrate que soporten presiones superiores a 800 lbs.
Guillermo
El tema ha sido cerrado.
- ywolf
#34227
por ywolf
Respuesta de ywolf sobre el tema manifold
anibal, aca tenes los adaptadores
adaptadores 5/8 a 1/4 flare
adaptadores 5/8 a 1/4 flare
El tema ha sido cerrado.
- conatem
#34233
por conatem
Respuesta de conatem sobre el tema manifold
anibal
el que puedes hacer ya te lo contestaron los compañeros
el que ocurrio es sencillo compraste unos manometros que sirven para medir presiones del R410A pero vienen equipados con manguera standart de 1/4 flair.
con el adaptador bien los podrás emplear pero... cuidado con las mangueras solo soportan 500 psig
si compras las mangueras para 410A soportan mejor las presiones y sobre todo al medir en modo calor.
aunque estas están bien caritas quiza valga la pena usar el adaptador cuidando mucho no someterlas demasiado tiempo a presiones cercanas a su maximo.
saludos
el que puedes hacer ya te lo contestaron los compañeros
el que ocurrio es sencillo compraste unos manometros que sirven para medir presiones del R410A pero vienen equipados con manguera standart de 1/4 flair.
con el adaptador bien los podrás emplear pero... cuidado con las mangueras solo soportan 500 psig
si compras las mangueras para 410A soportan mejor las presiones y sobre todo al medir en modo calor.
aunque estas están bien caritas quiza valga la pena usar el adaptador cuidando mucho no someterlas demasiado tiempo a presiones cercanas a su maximo.
saludos
El tema ha sido cerrado.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gag2009, dsbordon, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Area 51
- Hágalo Usted mismo - Herramientas
- Banco de prueba para aire acondicionado split