- #42953 por masaru
Respuesta de masaru sobre el tema aislacion equipos piso techo
Hola a Todos :

Mariano ; cuando está en modo calor , el refrigerante sale de la bocha y llega al caño gordo a una temperatura de unos 60°. . De ahi llega al condensador ( U.I ) . y a su salida se produce la expansión . Por medio de Accurater , retrictor , pintón bala o pituto . Como quieras llamarlo.
Por el caño finito viene refrigerante a baja presión y a unos 3° a 5° C .

Me podés explicar la necesidad de aislar el caño finito , si es la primer parte del evaporador ( U.E ) y lo que tiene que hacer , es absorver calor del medio ambiente.
Ahora , si te gusta lo podés aislar , igual va a funcionar.
El siguiente usuario dijo gracias: MarianoA

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#42961 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema aislacion equipos piso techo
Quiero aprender Masaru, explicarme como funciona en frio y luego en calor

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • cerogrado
  • Avatar de cerogrado
#42963 por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema aislacion equipos piso techo
Hola... Se armó el mezclete de temas.... jajajaja
En lo puntual de la pregunta, siempre hay que aislar ambos caños en forma individual... para tener más capacidad de intercambio en la unidad interior como para refrigerar mejor el motocompresor, por ejemplo.... según la función en la que trabaje el equipo...
saludos,

Cero

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#42986 por masaru
Respuesta de masaru sobre el tema aislacion equipos piso techo
Hola a Todos :
Uffff !! ahora tengo que fundamentar con dos tanques , ururef y Cero . xaparece ja ja

Por lo visto es un tema opinable , y cada uno con su librito .
Para mi , en la linea de liquido solo hay que aislar la parte que se encuentra dentro del recinto a climatizar . El resto puede quedar sin aislar.
Esto , en modo frio o en modo calor.
Lo que he visto es que los aislan a los dos , pero frente a la consulta de Mariano me cuestino si es necesario.

Saludos cordiales
El siguiente usuario dijo gracias: josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • cerogrado
  • Avatar de cerogrado
#42989 por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema aislacion equipos piso techo
Hola, Masaru
Te comento mi punto de vista...
En el equipo tenemos 2 intercambiadores de calor, que varian su función de acuerdo al modo en que esté trabajando el equipo (frio o calor)
Pues entonces dejemos que los intercambiadores hagan su trabajo, que para eso fueron diseñados y no permitamos que la cañeria tenga pérdidas térmicas... toda pérdida através de la cañeria vá a terminar resultando un desperdicio de potencia o un retorno demasiado caliente, por ejemplo...
Saludos,

Cero