Pregunta Aire Electrolux 3500 w con sobrecarga de refrigerante de fabrica
- Diego
- Fuera de línea
Friocapital@gmail.com escribió: Si es r410 lo que me llama la atención es que a esa presión el refrigerante hierve a 8 grados y debería hervir a 3 y me da la impresión de que se podría mejorar el rendimiento con un poco menos de presión
Estimado:
Si el equipo "enfría" la habitación correctamente, se detiene, arranca nuevamente por aumento de temperatura (es decir que hace su ciclo normal de funcionamiento) no creo necesario medir recalentamiento o realizar un ajuste en la carga de gas pretendiendo bajar la temperatura de evaporación. El equipo es nuevo.
Además, no mencionas la temperatura ambiente en el momento que tomaste esa presión. Recuerda que la presión - temperatura de evaporación, es en función de la temperatura ambiente.
Desde mi punto de vista y experiencia (esto debe tomarse como opinión personal), ese equipo funciona correctamente.
La técnica del recalentamiento y "ajuste de cara", sólo las empleo cuando reparao una unidad, no así cuando instalo un equipo nuevo. Instalo el equipo, sigo el procedimiento y las buenas prácticas recomendadas por el fabrican y listo.
No es que sea pesimista, pero en este rubro, con el tiempo, te vas a dar cuenta que nuestro tiempo vale oro... y que cuanto más tiempo te lleve un equipo, menos rentable se vuelve, y más si se trata de una instalación.
Saludos y buena suerte con el otro equipo.
Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gustavozotta
- Fuera de línea
Diego escribió:
Friocapital@gmail.com escribió: Si es r410 lo que me llama la atención es que a esa presión el refrigerante hierve a 8 grados y debería hervir a 3 y me da la impresión de que se podría mejorar el rendimiento con un poco menos de presión
Estimado:
Si el equipo "enfría" la habitación correctamente, se detiene, arranca nuevamente por aumento de temperatura (es decir que hace su ciclo normal de funcionamiento) no creo necesario medir recalentamiento o realizar un ajuste en la carga de gas pretendiendo bajar la temperatura de evaporación. El equipo es nuevo.
Además, no mencionas la temperatura ambiente en el momento que tomaste esa presión. Recuerda que la presión - temperatura de evaporación, es en función de la temperatura ambiente.
Desde mi punto de vista y experiencia (esto debe tomarse como opinión personal), ese equipo funciona correctamente.
La técnica del recalentamiento y "ajuste de cara", sólo las empleo cuando reparao una unidad, no así cuando instalo un equipo nuevo. Instalo el equipo, sigo el procedimiento y las buenas prácticas recomendadas por el fabrican y listo.
No es que sea pesimista, pero en este rubro, con el tiempo, te vas a dar cuenta que nuestro tiempo vale oro... y que cuanto más tiempo te lleve un equipo, menos rentable se vuelve, y más si se trata de una instalación.
Saludos y buena suerte con el otro equipo.
Diego
Tal cual...! Si parece que funciona bien, entonces..... funciona bien!
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
- Mensajes: 1694
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Friocapital@gmail.com
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 93
Hoy termine la cañería del otro que instale ayer y lo puse a aerodinámicas también aerodinámicas 130 PSI aerodinámicas aerodinámico debn aerodinámicas para trabajar en ese rango.
Pero me parece que con esa temperatura de evaporacion easonense poco y que con 35grados ambiente no va a andar bien.
Encima es un consultorio de un conocido y quiero dejarlos impecable
mañana voy a instalar un aire al mismo edificio y la la garrafa de R410 voy a probar sacarle y de ultima lo cargo de nuevo aunque sea 1horita aunque sólo sea por amor al arte y para saber si puede andar mejor
Después le comparto los resultados.
Gracias por sus aportes
También voy a revisar el forzador interior
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Jack
- Fuera de línea
- Mensajes: 21
Jack ladrador
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Heladeras, freezers, equipos frigoríficos.
- Evaporador apuñalado en refrigerador Briket 1220 R134a.