Esta información la encontré en forofrio, y esta relacionado con el tema.

"Hay un caso poco frecuente. Ante una fuga de refrigerante, la acumulación de hielo en la evaporadora es evidente. Esta acumulación de hielo hará que el aire no aporte calor al liquido que va entrando al evaporador en la zona donde hay hielo. El liquido que entra al evaporador no encontrara calor en esta zona y adelantara su posición escarchando mas el evaporador hasta poder llegar a taponar el evaporador. En tal caso empezaría a escarchar la linea de aspiración".

Ocus

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#45820 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Aire se congela

henry escribió: "Hay un caso poco frecuente. Ante una fuga de refrigerante, la acumulación de hielo en la evaporadora es evidente".


No estoy del todo de acuerdo con esa expresión. Si le falta gas, nunca he observado que el evaporador se escarche totalmente. Pero más allá de todo esto... tendemos ha complicar las cosas...

En este caso, refrigerante R410A: sabemos cuál debería ser aproximadamente la presión de evaporación... si es de 60 PSI (-12º C), evidentemente tendremos temperaturas por debajo de cero grado en el evaporador...

Todo razonamiento que esté concebido por fuera de lo lógico o racional, lleva a confusiones y pérdida de tiempo: "si el caño grueso o fino está escarchado o no... si ambos están escarchados o no..."

He llegado a observar formación de escarcha en la tubería de succión de algunos equipos, pero no por ello el evaporador estaba tapado con escarcha... tampoco funcionaba mal... era falta de aislación...

Si el técnico sabe qué factores pueden alterar la presión de succión y que puede ocasionar el escarchado del evaporador, los demás razonamientos basados en "mitos técnicos" se disipan, y dejan lugar al verdadero diagnóstico.

En este caso, por lo que comenta el colega que inició el tema: el diagnóstico sería:
"Baja presión de evaporación provocada por falta de refrigerante."

Por otro lado, un evaporador sucio, circulación pobre de aire, pueden provocar baja presión... y si el técnico "ve el cañito" escarchado y de una hecha gas... no estará remediando el probema... lo estará complicando aún más.

Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, frio1933, masaru y 2 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorjosalModeradorfrio1933gag2009dsbordonCharrua
Gracias a Foro Kunena