Pregunta split 2500 ipc retidential de carrier,ventilador de condensadora no funciona
- tosijc
- Autor del tema
#13411
por tosijc
Respuesta de tosijc sobre el tema Re: split 2500 ipc retidential de carrier,ventilador de condensadora no funciona
en la caja de la ui dice perfectamente frio solo tiene un cod de fasbricacion distinto a lña ue pero si tenia los 5 borenes la ui?????? entiendo lo que me dicen pero no me di cuenta del error por eso porque tenia los 5 bornes la ui.y al activar el equipo en frio tenia señal en 3 y 4 a LA VEZ Y PRODUCIA FRIO UNOS MINUTOS POR NO ANDAR EL VENTILADOR DE LA UE.TAL VEZ SI LE SACABA EL 3Y 4 SE SOLUCIUONABA TODO NO LO HICE ,QUE CAGADA QUEDE COMO EL CULO CON ESE CLIENTE,NOI ME DI CUENTA DEL ERROR DE ENVIO
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- tosijc
- Autor del tema
#13412
por tosijc
Respuesta de tosijc sobre el tema Re: split 2500 ipc retidential de carrier,ventilador de condensadora no funciona
YA LLAMO AL SERVICE EL JUEVES O VIERNES SE LO VAN A VER???
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gfmaziarz
#13415
por gfmaziarz
Respuesta de gfmaziarz sobre el tema Re: split 2500 ipc retidential de carrier,ventilador de condensadora no funciona
Puedes probar conectando el forzador en paralelo con el motocompresor, cuando vanga la señal de la U.I., arrancan juntos. También debes desconectar los cables de la válvula inversora. Saludos.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- regatta
- Fuera de línea
#13418
por regatta
Respuesta de regatta sobre el tema Re: split 2500 ipc retidential de carrier,ventilador de condensadora no funciona
A ver , para que lo pueda usar hasta el viernes
unidad interior
1 linea 2 Neutro 3 Masa
Unidad exterior
1 Linea compresor 2 Neutro (para todos) 3 linea valvula reversible 4 linea ventilador 5 Masa
tenes que conectar el 1 de la unidad interior con el 1 y el 4 de la unidad exterior (asi energizas las dos cosas y arrancan los dos juntos) el 2 con el 2 , y el 3 con el 5. La valvula no hace falta que la conectes ya qeu se energiza para trabajar en calor y este por ahora no sera tu caso.
Es una solucion momentanea hasta que le cambien la unidad exterior.
Saludos
unidad interior
1 linea 2 Neutro 3 Masa
Unidad exterior
1 Linea compresor 2 Neutro (para todos) 3 linea valvula reversible 4 linea ventilador 5 Masa
tenes que conectar el 1 de la unidad interior con el 1 y el 4 de la unidad exterior (asi energizas las dos cosas y arrancan los dos juntos) el 2 con el 2 , y el 3 con el 5. La valvula no hace falta que la conectes ya qeu se energiza para trabajar en calor y este por ahora no sera tu caso.
Es una solucion momentanea hasta que le cambien la unidad exterior.
Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: frio1933
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Refrigeracion comercial
- distancia de condensador y unidad interior