por jorge777
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
Respuesta de jorge777 sobre el tema recogida del refrigerante en la unidad exterior
hay 2 formas en la que puedes recuperar el refrigerante
1) con una maquina de recuperar el refrigerante y un tanque vacio. luego carga la unidad condensadora con nitrogeno para que no coja humedad.
2) recoger el refrigerante en el condensador.
si no eres tecnico y no tienes las herramientas pues no lo hagas tu.
las unidades nuevas nesesitan un buen vacio de 500micrones minimo y por lo menos de 1 hora.
los que dicen que hacen vacio con el gas eso no es nada bueno para el equipo.
los equipos nuevos vienen con la carga perfecta por el fabricante y muchos equipos nuevos vienen con la tuberia de cobre dentro de la caja.
1) con una maquina de recuperar el refrigerante y un tanque vacio. luego carga la unidad condensadora con nitrogeno para que no coja humedad.
2) recoger el refrigerante en el condensador.
si no eres tecnico y no tienes las herramientas pues no lo hagas tu.
las unidades nuevas nesesitan un buen vacio de 500micrones minimo y por lo menos de 1 hora.
los que dicen que hacen vacio con el gas eso no es nada bueno para el equipo.
los equipos nuevos vienen con la carga perfecta por el fabricante y muchos equipos nuevos vienen con la tuberia de cobre dentro de la caja.
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- frigodedo
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 10
#14318
por frigodedo
Respuesta de frigodedo sobre el tema recogida del refrigerante en la unidad exterior
gracias de nuevo jorge.
tengo titulo de instalador y toda las herramientas necesarias. solo falta mas practicas.
te plantee la recojida de refrigerante, mediante la funcion test run,precisamente,porque no tengo maquina recuperadora.son bastante caras.
por otro lado te comente esa mala costumbre que tienen algunos de hacer el vacio soltando gas, ya que
e oido decir a mas de un tecnico que los aparatos contienen un poco mas de carga precisamente para hacer
el vacio sin bomba.
yo personalmente no creo en ello,y sigo pensando,que siempre quedan restos en los tubos y und.interior
cuando se guarda en el condensador con la funcion test run.
gracias compañero
tengo titulo de instalador y toda las herramientas necesarias. solo falta mas practicas.
te plantee la recojida de refrigerante, mediante la funcion test run,precisamente,porque no tengo maquina recuperadora.son bastante caras.
por otro lado te comente esa mala costumbre que tienen algunos de hacer el vacio soltando gas, ya que
e oido decir a mas de un tecnico que los aparatos contienen un poco mas de carga precisamente para hacer
el vacio sin bomba.
yo personalmente no creo en ello,y sigo pensando,que siempre quedan restos en los tubos y und.interior
cuando se guarda en el condensador con la funcion test run.
gracias compañero
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- jorge777
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 536
#14332
por jorge777
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
Respuesta de jorge777 sobre el tema recogida del refrigerante en la unidad exterior
es obligatorio hacer vacio con bomba de vacio y un micrometro para medir micrones y mas cuando es r410a. El tecnico que no hace vacio con bomba, no esta siendo responsable en su practica.
para recoger refrigerante en el condensador el compresor tiene que estar bueno .
se nesecitan 2 personas.
1) conectar manometro linea de succion
2) cerrar con llave alen valvula de linea de liquido
3)preparar llave alen en valvula de succion
4) mandar a prender unidad y mantener comunicacion con la persona que prende la unidad para que des la orden de apagar.
5) cuando los relojes de presion en la linea de succion llegue a 5 psi mandar a apagar la unidad al mismo tiempo que cierras la valvula de succion. si el compresor esta bueno no tendras problema , pero si el compresor no esta bueno no te recupera el gas y tendrias que recuperar con maquina y tanque vacio.
para recoger refrigerante en el condensador el compresor tiene que estar bueno .
se nesecitan 2 personas.
1) conectar manometro linea de succion
2) cerrar con llave alen valvula de linea de liquido
3)preparar llave alen en valvula de succion
4) mandar a prender unidad y mantener comunicacion con la persona que prende la unidad para que des la orden de apagar.
5) cuando los relojes de presion en la linea de succion llegue a 5 psi mandar a apagar la unidad al mismo tiempo que cierras la valvula de succion. si el compresor esta bueno no tendras problema , pero si el compresor no esta bueno no te recupera el gas y tendrias que recuperar con maquina y tanque vacio.
Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
El siguiente usuario dijo gracias: frigodedo
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- regatta
- Fuera de línea
#14363
por regatta
Respuesta de regatta sobre el tema recogida del refrigerante en la unidad exterior
Una mas simple
-Colocas manifold
-Cerras cañeria de alta.
- Desconectas las instacion electrica de la condensadora
-Colocas un cable con un enchufe en la punta y conectar linea y neutro de la bornera de la condensadora
- Con una prolongacion energizas el compresor y asi se empieza a envasar el refrigerente
-Cerras el caño de baja antes de llegar a vacio
-Desconectas la prolongacion
Y listo!!!
Saludos
-Colocas manifold
-Cerras cañeria de alta.
- Desconectas las instacion electrica de la condensadora
-Colocas un cable con un enchufe en la punta y conectar linea y neutro de la bornera de la condensadora
- Con una prolongacion energizas el compresor y asi se empieza a envasar el refrigerente
-Cerras el caño de baja antes de llegar a vacio
-Desconectas la prolongacion
Y listo!!!
Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gfc
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- presostato bloqueado