Pregunta Aire Lennox 6000 corta por termico
- CLAUDIO
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 342
#15749
por CLAUDIO
Respuesta de CLAUDIO sobre el tema Re: Aire Lennox 6000 corta por termico
si que funciona, yo lo tenia distinto tenia una tablita con valores de corriente por Mf, usaba la formula
3185/mf=xc y ley de ohms I=E/R en este caso la R es XC reactancia capacitiva ej 35 mf seria 3185/35=91ohms de xc i=22OV/91=2.4 Amp me hice una taba con los vaores mas usados y listo el pollo digo el capacitor. primero lo puenteas medis que no este en corto y despues le aplicas 220v midiendo consumo como dijo gustavozotta. siempre con el cuidado del caso.saludos gente
3185/mf=xc y ley de ohms I=E/R en este caso la R es XC reactancia capacitiva ej 35 mf seria 3185/35=91ohms de xc i=22OV/91=2.4 Amp me hice una taba con los vaores mas usados y listo el pollo digo el capacitor. primero lo puenteas medis que no este en corto y despues le aplicas 220v midiendo consumo como dijo gustavozotta. siempre con el cuidado del caso.saludos gente
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, gustavozotta
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Batracio
- Fuera de línea
#15776
por Batracio
Respuesta de Batracio sobre el tema Re: Aire Lennox 6000 corta por termico
Voy a volver a decir lo mismo que dije en otro post con el tema de medir los capacitores con la pinza, y esto es para los nuevos
Espero haber sido claro
Un abrazo
NO SE LES OCURRA CONECTAR 220 DIRECTO A LOS CAPACITORES DE ARRANQUE, ESTE PROSEDIMIENTO SOLO ES APLICABLE A LOS CAPACITORES DE MARCHA
[/size][/color]Espero haber sido claro
Un abrazo
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- josal
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1937
#15781
por josal
Respuesta de josal sobre el tema Re: Aire Lennox 6000 corta por termico
Con respecto a la pregunta, si no solucionas cambiando el capasitor del moto-compresor mide el del forzador del evaporador
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gustavozotta
- Fuera de línea
#15782
por gustavozotta
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
Respuesta de gustavozotta sobre el tema Re: Aire Lennox 6000 corta por termico
Efectivamente, los electrolíticos.... VUELAN con 220 voltios.... con nosotros incluídos!!!!
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- CLAUDIO
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 342
#15783
por CLAUDIO
Respuesta de CLAUDIO sobre el tema Re: Aire Lennox 6000 corta por termico
lo recomendable es tener un CAPACIMETRO que no es tan caro, pero de tener que usar ese metodo hay que tener sumo cuidado, y mirar bien que no este en corto, y aparte que la tension de aislacion sea por lo menos 400v y aparte "LA PRUEBA ES UN SEGUNDO" no es para dejarlo conectado ,particularmente no tuve problemas pero no es aconsejable usarlo como metodo para siempre . ahora ya poseo un tester que esta no mas de 200 pesos y mide capacidad hasta 1000mf y aparte trae un termopar y mide temp -50 a 600cº
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Ruido del compresor de split de 32000 BTU