- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Aire acondicionado Split 3000 frig. Sigma falla en la plaqueta electrónica
Pregunta Aire acondicionado Split 3000 frig. Sigma falla en la plaqueta electrónica
- cerogrado
#15403
por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema Re: FALLA DE LA PLACA DEL SIGMA
Hola, se tildó la placa...quitale la alimentación (cortando la térmica o desenchufando la unidad interior) y luego de aprox. 10 segundos, reestablece la alimentacion...se cerrará el flap y podes prenderlo desde el control remoto...
saludos,
cero
saludos,
cero
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- topo30
- Autor del tema
#15414
por topo30
Respuesta de topo30 sobre el tema Re: FALLA DE LA PLACA DEL SIGMA
QUE VALORES DEBEN TENER LOS TERMISTORES O COMO LOS MIDO, LA TENSION DE SALIDA DE LA PLACA A LA CONDENSADORA ES DE 223 VOLT.-
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- madi_maggio
#15416
por madi_maggio
Respuesta de madi_maggio sobre el tema Re: FALLA DE LA PLACA DEL SIGMA
es probable que tengas 220 en la salida de reles, otras tensiones pueden estar comprendidas entre 24 y 5 volts, los termistores generalmente van conectados a una pata del micro y el mismo trabaja con 5 volts, cualquier error quemas el micro, ojo con lo que haces, si no sabes es mejor que lo mire alguien que sepa de electrónica/electricidad
до Ñкорой вÑтречи
до Ñкорой вÑтречи
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- andres01
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 76
#15430
por andres01
Andrés !
Respuesta de andres01 sobre el tema Re: Aire acondicionado Split 3000 frig. Sigma falla en la plaqueta electrónica
hola q tal?
me paso lo mismo, con el mismo equipo, hace mes. cambiamos capacitor y nada, cambiamos sensores y nada. pusimos directo el motocompresor y funcionada bien.
no nos quedó otra que cambiar la plaquera por una universal, y aire funciona sin problemas.
saludos.
me paso lo mismo, con el mismo equipo, hace mes. cambiamos capacitor y nada, cambiamos sensores y nada. pusimos directo el motocompresor y funcionada bien.
no nos quedó otra que cambiar la plaquera por una universal, y aire funciona sin problemas.
saludos.
Andrés !
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, Moderador
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Cambio de placa por combistato en aire split