Pregunta Motocompresor congelado
- martinie
#15795
por martinie
Respuesta de martinie sobre el tema Re: Motocompresor congelado
Amigo Juanca,si necesitas ayuda,te pediria que pongas mas datos,vos estás ahi,nosotros necesitamos de tus ojos para ayudarte.
Split?
Heladera comercial?
Tipo de gas?
Tipo de evaporador?
Estatico?
Forzado?
Marca de equipo?
Marca del compresor?
Modelo compresor?
Consumo?
¿normal?,¿cuanto?.
Guillermo
Split?
Heladera comercial?
Tipo de gas?
Tipo de evaporador?
Estatico?
Forzado?
Marca de equipo?
Marca del compresor?
Modelo compresor?
Consumo?
el ramal de alta esta a temp ambiente y la presion es normal
¿normal?,¿cuanto?.
Guillermo
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Juanca59
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 7
#15798
por Juanca59
Respuesta de Juanca59 sobre el tema Re: Motocompresor congelado
40-45 psi a una temp de 38-40 °C
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- CLAUDIO
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 342
#15802
por CLAUDIO
Respuesta de CLAUDIO sobre el tema Re: Motocompresor congelado
juanca59 ,perdona por ser reiterativo pero como dijeron mas arriba vemos por lo que vos contas, y no estas contando casi nada, si la presion que decis es de baja 45psi son -6cº con eso solo no podemos saber aparte a una temperatura de 38cº deberias x lo menos tener 70 psi para que sea normal , con solo ese dato podemos pensar que solo le falta refrigerante. tampoco sabemos si esta en marcha hace mucho o si lo encendes y al rato congela todo , no sabemos si si tiene intercambio de temp U.I, esta evaporando 6 bajo cero eso es lo unico que sabemos, deberias tomar las presiones desde cero, o sea vos lo encendes y medis cuanto psi tiene y obvio que ande la turbina de la u.i a full revisa que no esten tapados los filtros u.i , medi consumo , medi temp del aire que entra y el que sale de la u.i, una dif entre 10 y 15 mas o menos te daria la pauta que intercambia,
El siguiente usuario dijo gracias: Juanca59, Giussepe62
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Giussepe62
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 70
#16351
por Giussepe62
Respuesta de Giussepe62 sobre el tema Re: Motocompresor congelado
No tenés que descartar también la posibilidad de que esté retornando líquido al compresor. Cuando ocurre esto, el compresor hace un ruido extraño, se va escarchando de abajo hacia arriba y al pararlo, la escarcha como que se hace más gruesa antes de descongelarse. Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, el nevado
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Batracio
- Fuera de línea
#16375
por Batracio
Respuesta de Batracio sobre el tema Re: Motocompresor congelado
Hola Colegas, vamos a hacer una cosa, todos queremos ayudar, pero hasta que el colega JUANCA59 no de todos los datos que se le pidio, les solicitaría que no respondan, se dara un tiempo prudencial, sino el post se cerrara.-
Saludos
Claudio
Saludos
Claudio
El siguiente usuario dijo gracias: frio1933, Giussepe62
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración automática
- Heladeras No Frost
- Heladera Whirlpool arb220 se activa alarma