question-circle Pregunta calidad de los equipos bgh

  • daclar
  • Avatar de daclar Autor del tema
#25949 por daclar
calidad de los equipos bgh Publicado por daclar
Hola a todos, les comento que ayer instale un aire acond. split marca bgh de 3000 f- frio solo-
Instalamos, conectamos todo... al hacer vació y controlando nos damos que regresaba de -30 a 0 .
al estar seguro de las conexiones, procedemos a dar presión a la cañería y encontramos la perdida en las soldaduras de la unidad interna.


Me comentaron que esta marca (bgh) suele tener problemas, si alguien me puede comentar algo estaría bueno.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • hugo-lisandro
  • Avatar de hugo-lisandro
#25950 por hugo-lisandro
Respuesta de hugo-lisandro sobre el tema Re: calidad de los equipos bgh
daclar, buenas noches

te dare mi punto de vista, pero antes te realizare algunas precisiones

ahi vamos:

- se producen por dia, durante las 24 horas alrededor de 1800 unidades y mas
- se ensamblan por separado, evaporadoras de condensadoras
- a veces no alcanza el tiempo, para probar todas
- BGH, es una marca, que al igual que surrey, entrega 2 años de garantia a sus productos
- BGH, es una empresa que hoy comercializa y distribuye alrededor de 20 marcas, contando ademas con unidades piso-techo y centrales

Razones porque ocurrio, lo que te paso:
- mal soldada de fabrica
- golpe en el transporte desde el sur, a los centros de distribucion o desde alli al comercio
- falla del material
... puede haber otras, no se me ocurre

Si el producto es bueno o malo???
- No tengo un educacion terciaria, como para decir es bueno o es malo.- en lo personal, siempre lo minimizo y de paso quedo bien con el cliente y quien lo vendio, que por alli me dara mas trabajo.- a veces es mejor callarse.... te lo digo de corazon

Si se consiguen repuestos: SI, todos

hugo,

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#25953 por pablomitico
Respuesta de pablomitico sobre el tema Fedders 6500 Watt F/c
Encontré perdidas en evaporador en todas las marcas desde las mas caras a las mas barato, las fallas que vas a encontrar son mínimas y es mas cuestión de suerte que que de marcas!
El siguiente usuario dijo gracias: waly

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • conatem
  • Avatar de conatem
- #25973 por conatem
Respuesta de conatem sobre el tema Re: calidad de los equipos bgh
daclar

lo que comentas podría ser muy obvio y fácil de detectar desde antes de instalar el equipo ya que todas las unidades evaporadoras vienen pre cargadas con nitrógeno para evitar la acumulación de humedad o contaminantes y al quitar los tapones y observar la falta de presión es indicativo de que algo anda mal.

otra si luego de instalar presurizas con nitrogeno saldrá cualquier fuga.




saludos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#25980 por pablomitico
Respuesta de pablomitico sobre el tema Re: calidad de los equipos bgh
Conatem aquí hay varias marcas que bien con la unidad interior sin pre cargas de nitrógeno, para asegurarse es buen que antes de instalar la unidad interior presurizar con nitrógeno.
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, conatem, waly y 1 persona(s) más.