#26584 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Re: Hielo, escarcha en caño grueso de split
Hernan, nosotros estamos aquí para ayudar y queremos ser útiles para aquellos que lo necesiten.

Debes saber que no se le puede mentir al que inventó la mentira.

De la forma en que planteaste tu problema no fue clara ni sería, e intentaron ayudarte igual, pero ahora nos quieres pintar la cara diciendo que el defecto era pasado de carga.

te aclaro que aquí no nacimos ayer, que no tenemos tres años trabajando en el rubro y por sobre todas las cosas QUE SABEMOS MUY BIEN LA DIFERENCIA ENTRE UN EQUIPAMIENTO DE REFRIGERACIÓN Y UN ACONDICIONADOR DE AIRE, por lo tanto quisiera que razonaras y veas que esta solución no es convincente.

Y ten en cuenta que puedes necesitar una ayuda en otra ocasión y esto puede empañar el concepto de ayudarte. saludos
El tema ha sido cerrado.
Más
#26623 por gustavozotta
Respuesta de gustavozotta sobre el tema Re: Hielo, escarcha en caño grueso de split

ururef escribió: Hernan, nosotros estamos aquí para ayudar y queremos ser útiles para aquellos que lo necesiten.

Debes saber que no se le puede mentir al que inventó la mentira.

De la forma en que planteaste tu problema no fue clara ni sería, e intentaron ayudarte igual, pero ahora nos quieres pintar la cara diciendo que el defecto era pasado de carga.

te aclaro que aquí no nacimos ayer, que no tenemos tres años trabajando en el rubro y por sobre todas las cosas QUE SABEMOS MUY BIEN LA DIFERENCIA ENTRE UN EQUIPAMIENTO DE REFRIGERACIÓN Y UN ACONDICIONADOR DE AIRE, por lo tanto quisiera que razonaras y veas que esta solución no es convincente.

Y ten en cuenta que puedes necesitar una ayuda en otra ocasión y esto puede empañar el concepto de ayudarte. saludos


Tal cual URUREF, no es creíble para nada. No puede tener el retorno que acusaba estando pasado de refrigerante.
Se cierra el tema.

Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
El tema ha sido cerrado.
  • conatem
  • Avatar de conatem
- #26624 por conatem
Respuesta de conatem sobre el tema Re: Hielo, escarcha en caño grueso de split
se cerro el tema en virtud de que el usuario refriHD ha indicado la solución a su problema.