Hola Leonardo, buenos días. Al sr Gustavo Zotta: buenos días, Gustavo, estoy de acurdo con ud. y agrego que si Leonardo pudo medir temp. de salida en u.interior, es porque logró al mendos 63º en el condensador y luego esto permitió el funcionamiento de la turbina. Aparte los 400 psi en modo calor tomados en vál. de servicio (línea de gas) y para nada altos, presume una carga de refrigerante correcta y el funcionamiento correcto de la unidad. Por otro lado ya lo dijo ud., no se DEBE hacer funcionar la unidad en modo calor, desenergizando la inversora, pues NUNCA andará la turbina de la interior.