- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Cual debería ser la presión del nitrogeno para probar circuito de refrigeracion
Pregunta Cual debería ser la presión del nitrogeno para probar circuito de refrigeracion
- rgarcia
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 9
#56566
por rgarcia
Respuesta de rgarcia sobre el tema despejar dudas
con gas R-22 A 250 psi y gas 410 a 400 psi , presión suficiente para localizar fugas en caso de haberlas...saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Leonardo1234, sergio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- chispas-gs
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 212
#56567
por chispas-gs
Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
Respuesta de chispas-gs sobre el tema despejar dudas
Para presurizar con nitrógeno hay que tener en cuenta cual puede llegar a ser la presión de trabajo de ese refrigerante
Comentáis con el R22 presurizar a 250 psi o 17 bar,en alta presión estos equipos pueden pasar los 300 psi o 20 bar
Presurizar como mínimo a la presión de alta,como mínimo
Si existiese una fuga a 18 bar no la localizareis si presurizáis con esa presión
Lo correcto es 1.5 veces la presión de trabajo nominal,en el caso del R22 serian 450 psi o 31 bar
Realizarlo progresivamente,por si se localiza la fuga antes de llegar a la máxima presión en dicha prueba de estanqueidad
Comentáis con el R22 presurizar a 250 psi o 17 bar,en alta presión estos equipos pueden pasar los 300 psi o 20 bar
Presurizar como mínimo a la presión de alta,como mínimo
Si existiese una fuga a 18 bar no la localizareis si presurizáis con esa presión
Lo correcto es 1.5 veces la presión de trabajo nominal,en el caso del R22 serian 450 psi o 31 bar
Realizarlo progresivamente,por si se localiza la fuga antes de llegar a la máxima presión en dicha prueba de estanqueidad
Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, SantiagoAire
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- masaru
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 427
- #56579
por masaru
Respuesta de masaru sobre el tema despejar dudas
Hola a Todos ;
Nunca me paso que perdiera por el robinete en un equipo nuevo , Pero para hacer pruebas como minimo hay que llevarlo a la presion de trabajo.
Para R 22 presurizo a 400Psi y si es R410 , hay que presurizar a 600Psi o 40 Bar.
Es lógico que deberia soportar 1.5 veces la presion de trabajo .
Pero yo no lo hago para el caso del R410. El peligroso para las mangueras. Aunque en teoria las mangueras para R410 soportan hasta 800Psi en trabajo. Y no siempre tenemos las de buena calidad.
Nunca me paso que perdiera por el robinete en un equipo nuevo , Pero para hacer pruebas como minimo hay que llevarlo a la presion de trabajo.
Para R 22 presurizo a 400Psi y si es R410 , hay que presurizar a 600Psi o 40 Bar.
Es lógico que deberia soportar 1.5 veces la presion de trabajo .
Pero yo no lo hago para el caso del R410. El peligroso para las mangueras. Aunque en teoria las mangueras para R410 soportan hasta 800Psi en trabajo. Y no siempre tenemos las de buena calidad.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- carlinho
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 12
#56594
por carlinho
Respuesta de carlinho sobre el tema despejar dudas
Gracias a todos !!
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Area 51
- Casos resueltos
- Aire acondicionado
- Problema con unidad interior split Standard Electric