Pregunta Duda sobre bornes de compresor rotativo
- dsbordon
- Fuera de línea
- Mensajes: 956
El equipo es de 18000 btu y el compresor es de 15200. Son 2800 btu/h de diferencia. Eso es mucho.
El tema es q el evaporador resulta muy grande y el gas sale demasiado sobrecalentado y ya no tiene capacidad para enfriar el compresor.
Y la baja tensión también aporta lo suyo.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dsbordon
- Fuera de línea
- Mensajes: 956
Cambiar capilar tampoco te sirve de nada.
Cambia ese compresor antes de q se queme.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ciphreak
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 14
El compresor funciona y el aire enfría bien cuando trabaja sin problemas, el caño de baja justo en la entrada al compresor se mantiene más frío que el de alta a la salida del capilar, según lo que sé, esto es normal y necesario para saber si el proceso de refrigeración está correcto. Me inclino mucho por lo del térmico deteriorado por el previo recalentamiento de su cable y bornes, estaré haciendo la prueba con un nuevo térmico para ver qué resulta.
Muchas gracias, estoy recibiendo muy buena ayuda en el foro.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dsbordon
- Fuera de línea
- Mensajes: 956
En vista q no aceptas lo q te sugerimos, prometo que intervengo por ultima vez en este tema.
Vamos por partes
Que el mc funcione no quiere decir que funcione bien. Ya dijiste que tenes equipo de 18000btu y compresor de 15200btu. Ese compresor DEFINITIVAMENTE NO esta trabajando bien y esta sobrecargado.ciphreak escribió: El compresor funciona y el aire enfría bien cuando trabaja sin problemas,
El caño después del capilar YA NO es de alta, es de BAJA y no esta bien ni es posible que en la succión del compresor la temperatura del gas sea mas baja que a la salida del capilar, y menos en tu equipo porque tiene un evaporador demasiado grande en relación al compresor. Y si es similar, estas inundando de refrigerante el compresor.ciphreak escribió: el caño de baja justo en la entrada al compresor se mantiene más frío que el de alta a la salida del capilar,
NO ES normal. Estas confundido con el uso del sobrecalentamiento.ciphreak escribió: según lo que sé, esto es normal y necesario para saber si el proceso de refrigeración está correcto.
El corte por térmico es otra falla negligente q estas ocasionando por seguir utilizando un térmico para un compresor de 18000 en un compresor de 15200btu. Estas obligando a trabajar al compresor mas allá de un consumo aceptable para él. Un poco mas claro, ese térmico debería abrir aprox en 11A y el del compresor que estas usando debería abrir alrededor de 8A. Estas retrasando el corte del termico.ciphreak escribió: Me inclino mucho por lo del térmico deteriorado por el previo recalentamiento de su cable y bornes, estaré haciendo la prueba con un nuevo térmico para ver qué resulta
Hasta aqui llego.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ciphreak
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 14
Realmente no entiendo el por qué su aparente molestia, si yo nunca me he negado a intentar sus soluciones, solo que me tomo la libertad de seguirlas primero intentando lo que tenía pensado realizar yo primero (cambiar el térmico deteriorado, pero que no he hecho debido a temas económicos).
dsbordon escribió: Que el mc funcione no quiere decir que funcione bien. Ya dijiste que tenes equipo de 18000btu y compresor de 15200btu. Ese compresor DEFINITIVAMENTE NO esta trabajando bien y esta sobrecargado.
Esto es muy válido de tu parte, pero recordemos que de igual manera, así fuera un compresor de 18.000 BTU montado, de igual forma estaría trabajando mal debido a que el voltaje de la línea eléctrica está muy bajo. Aunque de todas maneras, antes de iniciar el proyecto de montaje de este compresor de menor capacidad, pedí asesoría en este mismo foro para comenzar y tomé ciertas precauciones previas gracias a las recomendaciones de varios integrantes de esta comunidad a los cuales les agradezco.
dsbordon escribió: El caño después del capilar YA NO es de alta, es de BAJA y no esta bien ni es posible que en la succión del compresor la temperatura del gas sea mas baja que a la salida del capilar, y menos en tu equipo porque tiene un evaporador demasiado grande en relación al compresor. Y si es similar, estas inundando de refrigerante el compresor.
Tienes razón, corrijo: el caño de DESCARGA de la unidad externa (no compresor), o, la expansión.
dsbordon escribió: NO ES normal. Estas confundido con el uso del sobrecalentamiento.
Realmente me he basado en algunas lecturas que realicé en foros de refrigeración en internet sobre eso. Entonces es el de expansión que debe ser más frío en marcha que el de succión en equipos Split?
dsbordon escribió: El corte por térmico es otra falla negligente q estas ocasionando por seguir utilizando un térmico para un compresor de 18000 en un compresor de 15200btu. Estas obligando a trabajar al compresor mas allá de un consumo aceptable para él. Un poco mas claro, ese térmico debería abrir aprox en 11A y el del compresor que estas usando debería abrir alrededor de 8A. Estas retrasando el corte del termico.
En ningún momento dije que el térmico es para un compresor de 18.000 BTU, el térmico actual es el de origen, nunca lo cambié. Solo que el térmico como tal está deteriorado debido a que quemó el terminal debido al alto consumo del compresor, i cuando un cable se sobrecalienta pierde sus propiedades. El térmico fue montado reparado (terminal nuevo pero con el mismo cable que fue sobrecalentado).
Un saludo, con todo el respeto que te mereces y la comunidad. También prometo seguir algunas de tus recomendaciones y adquirir pronto un compresor de 18.000 BTU cuando el tema económico sea solventado.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.