Pregunta Explosión de Aire Acondicionado inverter
- victorruiz
- Autor del tema
- #57228
por victorruiz
Explosión de Aire Acondicionado inverter Publicado por victorruiz
Estimados colegas. Me llego un video de un colega y me pareció importante compartirlo, ya que es nuestro rubro. Es 7 equipo de 12.000 BTU de tecnología inverter y que cuando le estaban cargando gas -que no específica que gas- ocurre la explosión. Que causa o circunstancia pudo haberse combinado para que ocurra eso?
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- victorruiz
- Autor del tema
#57229
por victorruiz
Respuesta de victorruiz sobre el tema Explosión de A A inverter
Corrijo...es 1 equipo.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- zetabola1
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 49
#57231
por zetabola1
Respuesta de zetabola1 sobre el tema Explosión de A A inverter
Por que pudo haber pasado, no tengo ni idea.
Pero si te digo que se tienen que haber pegado un julepe terrible
Pero si te digo que se tienen que haber pegado un julepe terrible
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#57232
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Explosión de A A inverter
Los modernos equipos que llevan R410A, tienen presiones superiores a las 350 libras cuando está en funcionamiento. Sólo para graficar el peligro, les paso este video donde se ven explosiones de llantas de camión, que suelen tener hasta 120 PSI de presión, según la rueda.
En el video del equipo que subieron más arriba, n ose notan quemaduras propias de una explosión por combustión.
Usar un tubo de nitrógeno sin manoreductor también puede provocar el reventón del sistema. Un compresor con sus costuras mal soldadas es un peligro. Hasta el sector donde se encuentra la bornera del compresor puede salir disparado.
Mucho cuidado.
En el video del equipo que subieron más arriba, n ose notan quemaduras propias de una explosión por combustión.
Usar un tubo de nitrógeno sin manoreductor también puede provocar el reventón del sistema. Un compresor con sus costuras mal soldadas es un peligro. Hasta el sector donde se encuentra la bornera del compresor puede salir disparado.
Mucho cuidado.
El siguiente usuario dijo gracias: alfrio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#57233
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Explosión de Aire Acondicionado inverter
Y ya que estamos con esto... hablemos sobre medidas de seguridad...
¿Cómo podríamos hacer más seguro nuestro trabajo al operar estos equipos?
¿Cómo podríamos hacer más seguro nuestro trabajo al operar estos equipos?
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- por que piden dos o tre metros de caños