Pregunta Compresor de aire split enciende solo y no se apaga
- omar1904
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1
- #58267
por omar1904
Compresor de aire split enciende solo y no se apaga Publicado por omar1904
Hola el compresor de mi aire acondicionado split no se apaga, este problema ocurrió de una noche al día siguiente, tuve que desenergizarlo y cuando lo volvi a conectar al protector la pantalla estaba apagada pero el compresor encendió solo, es decir sin yo darle "ON" el se encendió por su cuenta y no se apaga a menos que apague el protector. El Modelo del A/A es Haier ESA412J 12000BTU 220V. Leí mucho que podría ser el Relay pero sin desconectarlo de la placa le medi continuidad a sus contactos Normalmente abiertos y asi estan, y la bobina tambien tiene su continuidad, no se que pueda estar pasandole al compresor que se esta prendiendo solo. Dejo adjunto la placa con los modelos de relay que tiene.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#58269
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Compresor de aire split enciende solo y no se apaga
Prueba con energizar la unidad interior pero desconectando antes uno de los cables que van conectados en el relé correspondiente al compresor y observa si sigue sucediendo lo mismo.
Comentanos.
Comentanos.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#58273
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Compresor de aire split enciende solo y no se apaga
Buenas Omar , lo mejor sería buscar un técnico que diagnostique el problema de tu AA .
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Troy
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1
#58274
por Troy
Respuesta de Troy sobre el tema Compresor de aire split enciende solo y no se apaga
Hola omar de la única forma que el compresor se active es colocándole los 220 v de tensión y atravez del relé lo hace cierra el circuito desconecta el jqx 102 f y fíjate si apaga y comenta salu2
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Refrigeracion comercial