Al realizar la prueba a 400-450 psi y parar el compresor, debe retener totalmente la presión o puede bajar lentamente.
si es lo ultimo conque velocidad debe bajar?. Se puede intentar algo para solucionar este problema. Sdos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
10 Mar 2019 22:50 #58802 por robertodiaz-PERU
Hola a todos, Tengo la misma inquietud de probar compresor rotativo en banco de trabajo, me refiero a su rendimiento, gracias por compartir, saludos desde Trujillo Peru

robertodiaz-PERU

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
11 Mar 2019 07:48 #58806 por Charrua
Buenos días , la prueba de compresión de un rotativo se hace conectando un manometro de alta en la descarga del compresor y con caño rígido ( cobre ) y no con manguera para evitar que reviente de acuerdo al Estado de la manguera .
Debería levantar 500 psi en menos de 20 segundos pero no retendra la presion por mucho tiempo ya que estos compresores ecualizan alta baja por el sistema de aceite , estos compresores trabajan con un sistema diferente a los alternativos . Ósea la mufla o botella antigolpe exterior entra directamente al plato de compresión y al rotor de dicho plato descargando el gas comprimido por medio de un flaper o valvula ( puerta ) a la carcaza del compresor , el tiempo que demore en ecualizan dependerá del desgaste del rotor , si lo hace muy rápido significa mucho desgaste mecánico y a la vez te darás cuenta que demora mucho más en levantar la presión indicada .
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Emmanuel

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
11 Mar 2019 08:07 #58807 por Cepillo2012
Muchísimas gracias, hoy a la mañana repetiré la prueba y te comento.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
11 Mar 2019 08:11 #58808 por Cepillo2012
Disculpa Charrua, me queda una duda, cuando decís no retendrá por mucho tiempo, quiere decir que inmediatamente empieza a bajar lentamente o tiene que haber un período de tiempo que la presión no se modifica y luego empieza a bajar? Sdos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
12 Mar 2019 18:16 #58822 por robertodiaz-PERU
Al Realizar La Prueba llegó a 400 psi abriendo otro dispositivo interno, debe ser a lo que te refieres, por cuantos segundo tendría la estanqueidad en alta?

robertodiaz-PERU

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
19 Mar 2019 22:19 #58848 por Cepillo2012
gente lo limpie 3 veces con aceite, luego lo hice funcionar en ambos sentidos, lo probe a 400 psi y anduvo perfecto
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Charrua, Emmanuel

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
20 Mar 2019 20:51 #58852 por ururef
Hola colegas.
Solo una acotación, con aceite no limpias nada, lo único que haces es limpiar el aceite.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
20 Mar 2019 22:41 #58855 por dsbordon

Cepillo2012 escribió: gente lo limpie 3 veces con aceite, luego lo hice funcionar en ambos sentidos, lo probe a 400 psi y anduvo perfecto


Hola.
Como dice Ururef el aceite no limpia nada. Cualquier cosa que haya tenido en el carter, oxido, metales, carbon, etc, sigue allí. A no confiarse.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
20 Mar 2019 22:52 #58856 por dsbordon

robertodiaz-PERU escribió: Al Realizar La Prueba llegó a 400 psi abriendo otro dispositivo interno, debe ser a lo que te refieres, por cuantos segundo tendría la estanqueidad en alta?


Lo que se abrió es la válvula de alivio. Alcanzada una cierta presión, libera presion al carter. Segun el tipo de compresor, la calidad del compresor y el refrigerante, puede variar.
En scrolls para r22 generalmente es 450psi, en rotativos puede ser 400. En r410 todavía no me pasó.
Tener mucho cuidado con esto porque si el mc es de mala calidad, puede quedar la valvula trabada de manera permanente, inutilizando el compresor.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, Emmanuel