question-circle Pregunta Como solucionar codigo error H6 en aire split Philco

Más
14 Oct 2019 23:32 - 14 Oct 2019 23:37 #59522 por foxline
hola estimados colegas, mi consulta tal vez resulte tonta pero los tiempos cambian y hay veces quedamos fuera de foco.
Mi consulta me la hace un cliente que posee un aire marca Philco que al encendender ya sale en el display el codigo H6 titilando de forma intermitente y no sale de esa situacion.
Podran ustedes refrescarme por donde empezar con las primeras revisiones?...
desde ya muchas gracias
Última Edición: 14 Oct 2019 23:37 por Diego.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
15 Oct 2019 08:28 #59523 por Diego
Hola.

¿Qué comprobaciones hiciste?
¿Presiones?
¿Corriente?
¿Valores de sondas?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
15 Oct 2019 15:10 #59526 por foxline
Luego te paso lo q pude observar y chekar.. Gracias Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
05 Nov 2019 21:53 #59571 por gustavozotta
En una oportunidad me tocó llevar a reparar la plaqueta, que duró 1 año luego de la reparación, y terminé poniendo una nueva. Y hoy precisamente, reparé uno con idéntica indicación de falla de la siguiente manera:

Desarmé la unidad interior, puse los 5 tornillos que faltaban, colocando en su lugar el soporte del motor de la turbina y me aseguré de que pudiera girar libremente ya que estaba trabada, y terminó el problema.....

Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
El siguiente usuario dijo gracias: marcos, SantiagoAire

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.