- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- AA Tophouse 4500 frio/calor se quemó condensadores
Importante AA Tophouse 4500 frio/calor se quemó condensadores
- Gabriel7672
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2
#61113
por Gabriel7672
AA Tophouse 4500 frio/calor se quemó condensadores Publicado por Gabriel7672
Hola. Se prendió fuego el condensador en el equipo exterior y quemó cables. Es un Tophouse 4500 frio/calor y queria consultar medida de los capacitores del compresor y del ventilador del evaporador por favor. Tambien el calibre de los cables para reemplazarlos. Gracias!!
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#61122
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema AA Tophouse 4500 frio/calor se quemó condensadores
Hola.
Si el compresor lleva etiqueta con marca y nomenclatura, buscas en la web los datos del mismo y ahí te sale el valor del capacitor. Por la capacidad que mencionas, el capacitor debe rondar los 40-50 uf.
El motor del ventilador de la unidad interior suele llevar capacitor de 1.5 uf.
El calibre de los cables es suficiente con que sean de 2.5 mm.
Saludos.
Si el compresor lleva etiqueta con marca y nomenclatura, buscas en la web los datos del mismo y ahí te sale el valor del capacitor. Por la capacidad que mencionas, el capacitor debe rondar los 40-50 uf.
El motor del ventilador de la unidad interior suele llevar capacitor de 1.5 uf.
El calibre de los cables es suficiente con que sean de 2.5 mm.
Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: Emmanuel
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Gabriel7672
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2
#61128
por Gabriel7672
Respuesta de Gabriel7672 sobre el tema AA Tophouse 4500 frio/calor se quemó condensadores
Muchas gracias por tu aporte Diego!!!!
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Foro principal
- Desconectados
- Para realizar un contrapiso esto si que no es estar desconectado