question-circle Pregunta Cómo se carga el gas MO99 ó R438a en aire acondicionado?

Más
- #62264 por newer
Hola, soy nuevo en el foro y estoy buscando información sobre el tema de cargar por peso un sistema de aire acondicionado tipo split de 12000Btu, el cual utilizaba r22. En la chapa del equipo dice que lleva 0.80Kg de carga de refrigerante. Mi pregunta es... esa misma cantidad seria para el r438a ?. Espero por sus consejos y gracias de antemano.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#62267 por Diego
Hola Newer, bienvenido.

El R438A o como comercialmente se le conoce como MO99, se carga en estado líquido.

Te sugiero que cargues un 10% menos de refrigerante. A partir de ahí observas cómo evoluciona el equipo, midiendo el recalentamiento del evaporador.

Suerte y comentanos cómo te fué.

Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.