Pregunta Balance Termico dos
- JacGel
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 491
#4272
por JacGel
Balance Termico dos Publicado por JacGel
Pido consejo a los que tienen mas practica.
Me piden un consejo para instalar un aire acondicionado para un quincho el cual la parrilla esta afuera de la habitacion la capacidad plena es de 25 personas.
Paso a informarles las medidas ancho 9 mts x 3.50 de ancho con 3 traga luces de 60 cm x 1.70 y 2 ventanas ubicacion norte de 3 x 2 mts supongo con cortinas interiores las pared de atras es de 30 y uno de los costado. El frente y uno de los costado es de 15 El techo es de tejas de 2.40 a 3.80 de altura.
Le dijeron que va de 6000 y se quejaba por lo grande y a mi me da 8000 cuanto le da a ustedes.
La planilla la obtengo de
www.iaraa.com.ar/download/calculosimpdebalancetermico.pdf
Me piden un consejo para instalar un aire acondicionado para un quincho el cual la parrilla esta afuera de la habitacion la capacidad plena es de 25 personas.
Paso a informarles las medidas ancho 9 mts x 3.50 de ancho con 3 traga luces de 60 cm x 1.70 y 2 ventanas ubicacion norte de 3 x 2 mts supongo con cortinas interiores las pared de atras es de 30 y uno de los costado. El frente y uno de los costado es de 15 El techo es de tejas de 2.40 a 3.80 de altura.
Le dijeron que va de 6000 y se quejaba por lo grande y a mi me da 8000 cuanto le da a ustedes.
La planilla la obtengo de
www.iaraa.com.ar/download/calculosimpdebalancetermico.pdf
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Batracio
- Fuera de línea
- #4273
por Batracio
Respuesta de Batracio sobre el tema Re: Balance Termico dos
Hola Jorge, te doy unos numeros que generalmente utilizan los comercios que venden los equipos:
9 de largo
3.5 de ancho
3.10 de alto ( promedio de las dos alturas que diste)
Esto te da 97,65 M3
Multiplicado por 50 kcal x M3 = 4882 kcal
Mas 25 personas a 150 kcal = 3750kcal
Esto da 8632 kcal
En realidad hay que usar la tabla porque es mas fino el calculo, pero fijate que este te da casi lo mismo, creo que esta bien y si podes poner dos de 4500 estaria mas repartido, creo yo que seria mejor
Le avisaste al cliente que por cada persona son 150 kcal.-?
Saludos
Claudio
9 de largo
3.5 de ancho
3.10 de alto ( promedio de las dos alturas que diste)
Esto te da 97,65 M3
Multiplicado por 50 kcal x M3 = 4882 kcal
Mas 25 personas a 150 kcal = 3750kcal
Esto da 8632 kcal
En realidad hay que usar la tabla porque es mas fino el calculo, pero fijate que este te da casi lo mismo, creo que esta bien y si podes poner dos de 4500 estaria mas repartido, creo yo que seria mejor
Le avisaste al cliente que por cada persona son 150 kcal.-?
Saludos
Claudio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- JacGel
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 491
#4274
por JacGel
Respuesta de JacGel sobre el tema Re: Balance Termico dos
Si es una buena idea poner dos de 4500 Muchas Gracias
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración automática
- Heladeras No Frost
- Como solucionar falla en placa electronica de heladera no frost whirlpool wrx 48d