file Pregunta kelvinator de 4500 frigocalorias no arranca compresor

Más
#5057 por vicmar
hola batracio, para saber si los bobinados estan bien, cuando medimos entre S y r nos da un valor ,en este caso le dio 4 ohms y este valor deve ser igual o muy aproximado ,a la suma de C y S mas el valor de C y R (que va a depender de la calidad del tester) En este caso le dio S y R 4, y los otros dos le dieron 1,2 y 3,2 .. y esta bastante aproximado a 4 la suma ... a si que yo creo que el bobinado esta bien....esto me lo enseño un mecanico de muchos años y me a dado resultado ..saludos para todos

RAMBUR MARIO

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • cerogrado
  • Avatar de cerogrado
#5075 por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema Re: kelvinator de 4500 frigocalorias no arranca compresor
Hola, muchachos
en este tipo de problemas es interesante medir el consumo de corriente y la aislacion del bobinado...el que no tenga meghometro puede usar una lampara en serie de 220v 5w, es correcta la apreciacion de batracio de saber la resistencia de cada bobina. Un valor por si solo, a veces no alcanza para diagnosticar correctamente un problema, al igual que el exceso de informacion, solo nos confunde...
saludos,

cerogrado