Pregunta Aire acondicionado Bluesky no llego a realizar vacio total.
- marcos
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1094
#9441
por marcos
Respuesta de marcos sobre el tema Re: Aire acondicionado Bluesky no llego a realizar vacio total.
Hola Ivan , por favor cuando expongas algun problema con el equipo trata de hacerlo en forma ordenada como en tu ultimo post para que quede claro a todos.
En el caso de presurizar si el equipo ya no tenia gas no hay prolema en mesclar nitrogeno con r 22 ya que cuando haces vacio se va todo, asumo que utilizas una bomba de vacio para este proposito.
Para la proxima no es necesario llegar a 300psi con 150 psi de nitrogeno es mas que suficiente con tanta presion vas a reventar el equipo , todo indica que le falta gas , pero no pasas el dato de que presion de trabajo tenes cuando lo haces funcionar en frio..... algo anda mal con el tema de la carga ,deberia funcionar en calor en alta presion entre 300 y 350 psi....y vos decis que tenes 200 psi ,salvo que el motor no tenga compresion podria estar ahi la falla pero dudo que sea eso, colega ivan como consejo refresque presiones de trabajo en calor y en frio y todo saldra marchando como debe.
saludos y gracias por particpar. xsombrero
En el caso de presurizar si el equipo ya no tenia gas no hay prolema en mesclar nitrogeno con r 22 ya que cuando haces vacio se va todo, asumo que utilizas una bomba de vacio para este proposito.
Para la proxima no es necesario llegar a 300psi con 150 psi de nitrogeno es mas que suficiente con tanta presion vas a reventar el equipo , todo indica que le falta gas , pero no pasas el dato de que presion de trabajo tenes cuando lo haces funcionar en frio..... algo anda mal con el tema de la carga ,deberia funcionar en calor en alta presion entre 300 y 350 psi....y vos decis que tenes 200 psi ,salvo que el motor no tenga compresion podria estar ahi la falla pero dudo que sea eso, colega ivan como consejo refresque presiones de trabajo en calor y en frio y todo saldra marchando como debe.
saludos y gracias por particpar. xsombrero
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- siberia
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 73
#9442
por siberia
Respuesta de siberia sobre el tema Re: Aire acondicionado Bluesky no llego a realizar vacio total.
xdeacuerdo Gracias por prestarme su tiempo antes que nada!
Veo que hay que pasar todos los datos para que puedan ayudar ,prometo mejorar en eso.
Lo que pasa es que regene todo el dia.( Me voy para el lado de la carpinteria. jjajaaja. )
Tengo herramientas , conocimientos pero la experiencia vale oro!
Mas tranquilo voy a volver con ese equipo y anotare todos los datos.
Gracias totales!!!!xbravo
Veo que hay que pasar todos los datos para que puedan ayudar ,prometo mejorar en eso.
Lo que pasa es que regene todo el dia.( Me voy para el lado de la carpinteria. jjajaaja. )
Tengo herramientas , conocimientos pero la experiencia vale oro!
Mas tranquilo voy a volver con ese equipo y anotare todos los datos.
Gracias totales!!!!xbravo
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- regatta
- Fuera de línea
#9541
por regatta
Respuesta de regatta sobre el tema Re: Aire acondicionado Bluesky no llego a realizar vacio total.
Hola Ivan
Hasta el punto 6 venimos bien, pero despues que mediste el consumo y la presion, (con el equipo funcionado en frio o en calor?)
Hasta el punto 6 venimos bien, pero despues que mediste el consumo y la presion, (con el equipo funcionado en frio o en calor?)
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- madi_maggio
#9552
por madi_maggio
Respuesta de madi_maggio sobre el tema Re: Aire acondicionado Bluesky no llego a realizar vacio total.
Hola, que temperatura ambiente hay cuando realizas el procedimiento?, si el equipo perdió gas y en algún momento llego a vacio, calculo que si, entonces el refrigerante original esta contaminado, pero no sabes cuanto tiempo estuvo trabajando asi, así que, buen vacio y a cargar refrigerante por peso
до Ñкорой вÑтречи
до Ñкорой вÑтречи
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Heladeras, freezers, equipos frigoríficos.
- Como saber la temperatura de Carcasa de compresor de refrigeracion