file Pregunta refrigeracion york de ventana 2 ton. no arranca

Más
#9880 por tantor
Respuesta de tantor sobre el tema Re: refrigeracion york de ventana 2 ton. no arranca
comparto con Maddi lo que plantea del capacitor, por otro lado recomiendo colocar relay , capacitor de arranque y capacitor de trabajo en el circuito es mejor trabaja mejor el arranque del compresor, no se esfuerza tanto, se protege mejor antes (dinosaurio) todos los equipos lo tenian pero por economizar.etc
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • gustavnio
  • Avatar de gustavnio
#9884 por gustavnio
Respuesta de gustavnio sobre el tema Re: refrigeracion york de ventana 2 ton. no arranca
hola gente, el usuario cheosvaldo aporta una cantidad deficiente de datos como para poder inferir que es lo que esta ocurriendo con la unidad. lo ideal ( minimo) seria que pase daos del equipo subrayando el consumo de corriente y tension de ailmentracion como sugirio el amigo cerog
Po favor abstenganse de dar pautas acerca del desperfecto en la unidad sin datos que nos permitan conjeturar en forma mas o menos adecuada a que se debe la falla
Colaboremos entre todos para hacer de este sitio un lugar serio de aprendizaje y orientacion para los usuarios.
saludos a todos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • madi_maggio
  • Avatar de madi_maggio
#9889 por madi_maggio
Respuesta de madi_maggio sobre el tema Re: refrigeracion york de ventana 2 ton. no arranca
buenísimo, entonces espero...