- Split Sanyo con corte por sobreconsumo en calor. Excesiva presión de descarga.
Pregunta Split Sanyo con corte por sobreconsumo en calor. Excesiva presión de descarga.
- dexter
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 62
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
Dexter:dexter escribió: ...medí el sensor sin desoldarlo de la placa y media bien... despues de lo que dijiste los desolde y lo medi y esta abierto... ya lo mande a comprar... te comento como funciona luego... gracias
¿Cúal de los dos sensores / termistores es el que está fallando? ¿El de la serpentina o el de ambiente?
Saludos y gracias por aportar más datos. xokey
Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- conatem
Por ejemplo algunos condensadores Marca trane el forzador funciona giro anti horario.
Me confunde mucho el escuchar todo esta bien, si fuese asi no estariamos posteando no creen.
El criterio que yo pueda emplear para determinar si estan bien o mal las presiones podria ser muy diferente al de cualquier otro.
Si somos tecnicos debemos ser tecnicos si somos usuarios debemos ser claros a asi sera la calidad de la ayuda.
y a que me refiero que si un tecnico habla en el lenguaje propio y aporta datos facilmente la pescamos y resolvera su problema a las primera.
suerte
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gustavnio
Hola martinie, de esto que comentas no entendi algo. Si los sensores de la u interior no funcionaran como corresponde ¿ la unidad funcionaria en modo calor correctamente ( obviando lo de las presiones)? En tal caso si el sensor no funciona bien lo que haria es no mandar la señal paera que funcione el fan interior, entonces si la se elevaria la presion de alta. Hasta ahi todo claromartinie escribió: Hola Dexter,voy a meter la cuchara.
Convengamos que en modo calor,la unidad interior,hace de condensador,y que de los dos sensores que estan ahi,uno,mide la temperatura del retorno de aire al (condensador en este momento);sigamos,el otro toma la temperatura de la serpentina (condensador en este momento),que le indica a la placa cuando arrancar el forzador interno,para alimentar solo con aire caliente al ambiente.Quizas ahi esta tu problema, si este sensor se corrio de valor (ohmico) cosa que suele pasar,la placa se entera tarde,o no se entera que estas pasado de temperatura,lease (presion).Otra falla muy comun,es que este sensor,no este haciendo buen contacto termico con la serpentina,o que no este en su lugar,normalmente,va insertado en un cañito de 2 o 3 cm soldado,en uno de los ultimos codos del serpentin.Si te sirve algo de esto,comentanos.
Guillermo
Pero si el sensor anda mal o esta corrido de lugar ¿ porque en modo frio el equipo anda de 10 como dice el colega dexter? algo no esta bien en este tema no me ciera el porque corta en modo calor
Puede que la valv de 4 vias no corra hasta el fin de carrera ( o hasta puede que apenas mueva en el recorrido) por lo cual en modo calor hay una extrangulacion en la descarga del compresor
Coincido con el colega conatem por el tema de los datos: no alcanza con decir que todo anda bien, es necesraio consignar mas datos del funcionamiento de la unidad para ver que es la causa que originan las fallas
saludos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dexter
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Mensajes: 62
hay que consentrarse en la falla... yo no lo descubri porque no sabia que el sensor manejaba el trabajo del forzador... yo pensaba que cada plaqueta lo hacia funcionar y parar un tiempo determinado y no es asi, es el sensor el que sensa la temperatura y hace que corte o arranque el forzador manejando haci la presion en el equipo...
gracias martinie.... sos un capo
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Sección para Aspirantes a Técnicos en Refrigeración y Aire Acondicionado
- Consulta por falla de minisplit