Pregunta Carga de aceite en compresor Acmar de 3/4 hp
- refrio
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 626
#36068
por refrio
Respuesta de refrio sobre el tema acmar 3/4 hp
siempre viaja aceite por el circuito ,tenes que agregarle al punto que andando normal ,enfriando, el visor quede en la mitad , osea agregale hasta que se de esa condicion,que es normal ,si hay algo mal en el motocompresor no va a aguantar y ahi vas a saber cual era el problema ,si lo hay
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- martinie
#36078
por martinie
Respuesta de martinie sobre el tema acmar 3/4 hp
Hola Alberto,como resolviste,este tema?.
Guillermo
Guillermo
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- alfrio
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 173
#36098
por alfrio
Respuesta de alfrio sobre el tema acmar 3/4 hp
Hombre bestia me lo trajeron y no le revise el filtro de llave de servicio y estaba re tapado,por ese motivo no entrba el aceite,.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, martinie, plunos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- martinie
#36111
por martinie
Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Respuesta de martinie sobre el tema acmar 3/4 hp
Para los que nunca vieron estos dinosaurios:
www.reacom.com.ar/site/moto.asp?linea=H
Pieza H 049 (filtro malla)
Guillermo
Archivo adjunto despiece_h.pdf no encontrado
www.reacom.com.ar/site/moto.asp?linea=H
Pieza H 049 (filtro malla)
Guillermo
Este mensaje tiene un archivo adjunto.
Por favor iniciar sesión o registrarse para verlo.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- refrio
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 626
#36122
por refrio
Respuesta de refrio sobre el tema acmar 3/4 hp
alfrio ,no explicaste que SIN ANDAR te lo derivaba a l recibidor,o lo ponias en marcha ,entende que nos contas algo que no lo presenciamos,trata de ser mas claro,
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- carga de aire split philco 3500 frio solo