#26221 por Rodolfo_Scheiner
Respuesta de Rodolfo_Scheiner sobre el tema Re: Problema en Camara frigorifica
Estimado colega.
Estimo faltan datos para analizar.
Tu eres nuestros ojos y sentidos.

Presion de alta.
Tipo, marca y modelo de compresor.
Consumo electrico durante fuincionamiento normal y fallando.

Si fuera humedad, podes calentar el cuerpo de la VET (No el bulbo), de esta manera si el agua se congelo al hacer la expansión, se derretira, la presion de baja (Y por ende la alta) subirá.
Entonces debes cambiar el filtro de linea liquida por uno de mayor carga de tamiz molecular.

Si corta el presostato, estimo que el diferenciasl está mal ajustado. Una buena manera de regular es fuera del sistemaa.
mediante manguera y manometro, conectas a una garrafa de refrigerante, abres la garrafa hasta que los contactos del presostato conectan. cerras el manifold, y aflojas un poquitito la manguera para que baje la presion hasta el punto donde queres que desconecte (ej. 10 Libras). Al llegar, ajustas la manguera para que no pierda y procedes a mover los tornillos de ajuste hasta que el platino desconecta.
Paso 2: Abris muyyyyy poquitito el manometro, para que la presion suba muyyyyy lentamente hasta la presion que queres conecte. cerras el manometro y ajustas el tornillo para que el platino conecte.
Al lo tendras regulado.
Ahora lo conectas nuevamente al equipo.

Espero lo soluciones, Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, frio1933

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#26304 por nfg
Respuesta de nfg sobre el tema Re: Problema en Camara frigorifica
hola a todos y gracias x el interes. Luego de cambiar filtro molecular, valvula termosatatica R134A (La anterior era de r12) y un buen vacio y sustituí el r12 por isceon g49 (un gas para pequeñas instalaciones, en especial automoviles) la camará comenzo su normal proceso de enfriamiento. Arrancó en 30 grados y cuando el termostato empezo a marcar 17 se fue otra vez la presion a vacio y corto x baja. No me entraba en la cabeza que podia estar fallando. Ahi me di cuenta que por descarte era la valvula solenoide. Encontre en el cuadro principal un reloj programable de tiempo de los que tienen pestañas para bajar o subir de 15min/24hs supuestamente a simple vista para el desescarche. Cada vez que activaba cortaba la alimentacion a la valvula solenoide y la cerraba entonces el sistema se iba a vacio. Pero no sabia porque hasta que hasta que conecte el rejor de desescarche a cero minutos.
Quedo funcionando con un rendimiento mejor que con el r12 y estare al tanto de que no forme hielo en el evaporador.

saudos y gracias .
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, frio1933

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#26305 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Re: Problema en Camara frigorifica
Lo sospeche desde el principio, lastima tanto gasto.
Hay que regular el timer que deshiele cada 4 horas 45 minutos eso quedará super bien, ahora puede pasar que en un corto plazo se tape el filtro por el cambio de refrigerante y la diferencias de presión. Saludos

felicitaciones por encontrar el defecto, que en realidad no era defecto, es otra de las cosas a controlar antes de desarmar tanto.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, frio1933

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#26311 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: Problema en Camara frigorifica
Excelente actitud Nicolás en exponer la solución a tu problema. Hemos aprendido algo nuevo.
Esperamos verte más seguido por acá.

Saludos.