file Pregunta Camara de congelados

  • mariner310
  • Avatar de mariner310
#30055 por mariner310
Respuesta de mariner310 sobre el tema Re: Camara de congelados
Buen día querido amigo Leonardo, un gusto de saludarte, je,je,je,je, como tu dices, paso por allí un Poncio Pilato, bueno son cosas que pasan, analizando un poco es el razonamiento que sacaste, lo mejor es colocar la unidad correspondiente a baja temperatura, es lo que suele pasar cuando el cliente construye una cámara y no es asesorado, no es lo mismo para frio medio que para congelados, además ,je,je,je,je, anduvo una mano negra como para dejar un sobrecalentamiento tan bajo como para liquidar la unidad, se me había ocurrido que también se puede extraer el refrigerante, hacer una buena limpieza, cambiar filtro y cargar con R 507, (es un refrigerante HFC casi azeotropico y si pierde se puede reponer además el punto de ebullición a una atmosfera es de -46,7ºC, que no es poca cosa), de todos modos la energía que extrae se va a requerir una mejor condensación, la VET si era para R 404 A también funciona para R 507, tendrías que agregar un condensador en serie con un motoventilador, el tema que el motocompesor sea para baja temperatura.
Bueno querido amigo, ojala puedas solucionarlo, siempre será con tranquilidad y razonamiento termodinámico, que tengas una buena jornada Leonardo y muchas bendiciones.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#30063 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Re: Camara de congelados
Hola colegas.
Amigo, la presión de alta?
Hay que sacar los datos:-capacidad del compresor (modelo y marca).
Capacidad del evaporador (marca y modelo).
Vet y orificio.

Ahora si la vet, el compresor y el evaporador son compatibles, quizá tu problema sea de simple solución:
Piensa
Si tengo una carga de refrigerante que llega hasta el compresor, y el condensador está justo, ¡que pasa si cierro la vet?.
Por lógica se satura el condensador y se exede la presión y la temperatura, quizá y solo quizá, tengas que sacar solo un poco de refrigerante y la cámara llegará a -25º en menor tiempo. En realidad la presiión indica un poco de exeso, deberías estar entre 12 y 15 psi, es fundamental saber alta para opinar correctamente. saludos
El siguiente usuario dijo gracias: josal, camacho d

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorModeradorfrio1933gag2009Charruadsbordon
Gracias a Foro Kunena