question-circle Pregunta Presión de aspiración vs presión de evaporación

Más
#52691 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Presión de aspiración vs presión de evaporación
Buenas nunca me puse a pensar en esto pero a mi manera de verlo habria que tomar la presion a la salida de la expansion y al mismo tiempo la presion en el retorno del compresor, puede existir alguna diferencia , claro esta que esto lo haria con un texto que es mas preciso que un manifold analogo para
que de de una lectura precisa.
Ahora bien un circuito frigorifico se puede comportar de diferentes maneras depende de muchos factores como tipo de compresor, alternativo ,rotativo comun, rotativo scroll, tornillo,o turbocompresor.
Tipo de expansion, capilar ,vet,vee etc.
en el funciomnamiento del circuito se pueden producir remansos por diferentes motivos esto afectara a la expansion subiendoy bajando la presion de evaporacion, pero bajando la presionde evaporacion en ese preciso momento el compresor estaria succionando todo el refrigerante que tienen los evaporadores acumulado antes del remanso, creo que en ese caso se podria notar una diferencia de presiones
entre la salida de la expansion y la entrada al compresor. Claro esta que estasituacion es ipotetica ya que nunca probe lo que estoy diciendo, de todas maneras una diferencia de presiones de evaporacion y aspiracion no afecta en el rendimientodel equipo en terminos generales.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, dsbordon

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #52693 por masaru
Respuesta de masaru sobre el tema Presión de aspiración vs presión de evaporación
Hola a Todos ,

En Teoria todo el circuito de baja presión hay que consideralo como una garrafa y por ende la presión en la zona de gas es la misma en todos lados.
Si calentamos un lado de la garrafa ; la presión en ese lado tiende a subir y el refrigerante se agita . Se mueve hacia el lado mas frio ( zona de menor presión ) , se mezcla hasta que se equilibra y todo el gas toma la nueva presión.

Si estiramos la garrafa hasta convertirla en un caño de varios metros y calentamos la parte central del caño ( evaporador ) va a suceder lo mismo , en principio la temperatura en ese lugar sube y paulatinamente todo el caño va a tomar la nueva presión ; pero al ser un caño finito , va a necesitar mas tiempo en equilibrarse.

Un circuito frigorífico es algo dinámico , cambia continuamente , se adapta al entorno .
Como el compresor aspira continuamente , el refrigerante circula , y en un sentido .
El calor absorbido se va a notar en el caño de succión y no en el de líquido.
Por ende la presión en la salida de la expansión va a ser distinta a la de succión....¿CUANTO ?

Muy fácil , es el recalentamiento .

P eva. + recalentamiento = P. suc.

Con un manómetro mecánico dificil medirla . Es por ese motivo que se utiliza un termómetro . Tabla P/T y nos va a devolver la diferencia de presión.

saludos
El siguiente usuario dijo gracias: josal, dsbordon

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#52697 por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Presión de aspiración vs presión de evaporación
Muy bueno Charrúa y Massaru, perdidas de carga y aumentos de presion por el calor absorbido.
Faltan los amigos Josal y don Zotta, yo ya hice la tarea, jaja, y me parece que se olvidan de algo.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#52711 por gustavozotta
Respuesta de gustavozotta sobre el tema Presión de aspiración vs presión de evaporación
Un sistema frigorífico es un sistema altamente dinámico donde intervienen gran cantidad de variables.
Convengamos en que en un proceso de cambio de estado, en teoría la temperatura debe ser uniforme. Y por lo tanto, si la temperatura es uniforme, refiriéndonos a la sacrosanta TPT, deberemos concluir que la presión también lo es.
Ahora bien, el balance de los sistemas dista de ser perfecto, por lo que seguramente dependiendo de las condiciones de funcionamiento tendremos al final de la evaporadora un proceso completo de evaporación y absorción de calor, como perfectamente puede ocurrir que no.
El hecho de que los sistemas frigoríficos posean acumuladores de succión, pulmón, acumulador de líquido, y otras yerbas, indica claramente de que todas estos factores están en permanente evolución en función de los resultados de la operación del sistema!!!!
Si alguien tiene tiempo y ganas de renegar un rato (a mí ya se me ha pasado ja ja ja!!!) puede poner válvulas de servicio a lo largo del sistema y termómetros de contacto para medir parámetros.
Se divertirá muchísimo, encontrando resultados que lo volverán loco, seguramente :-)

Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
El siguiente usuario dijo gracias: josal, masaru, dsbordon

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#52712 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Presión de aspiración vs presión de evaporación
Buenas colegas.
intentaré ser lo mas claro posible en el tema.
dsbordon
Que la presion de aspiración no es lo mismo que la presión de evaporación..
El amigo Masaru esta en lo cierto con su apreciación, pero quisiera aclarar algunos detalles.
Lo que Dsbordon pregunta y lo que dice por ahí en Internet es que hay una diferencia de temperatura entre la presión de succión y la de evaporación. Esto es cierto.
La diferencia máxima entre la entrada (inmediato del elemento de expansión) y la salida del evaporador (evaporación) sera de 6°C, ustedes podrán sacar con tabla de PT la diferencia de presión, la diferencia se moverá entre 2 y 6°C, menos de 2° no habrá intercambio y se perdería eficiencia, mayor a 6° tendrá un sobrecalentamiento excesivo (demasiado bajo).
El siguiente usuario dijo gracias: josal, alfrio, masaru y 1 persona(s) más.